Atualize a unidade SATA no Dell Poweredge 1950, RAID 1, servidor Ubuntu

1

Minha configuração atual é um Dell PowerEdge 1950, dois drives SATA de 250 GB, RAID 1, o SO é um servidor Ubuntu. Usá-lo para executar o OTRS (help desk de código aberto).

Gostaria de atualizar as unidades para a capacidade máxima possível, e entendo que 2 TB é o máximo. Também entendo que posso usar um disco rígido que não seja da Dell, com o único risco de não ter suporte da Dell, embora possa funcionar.

Então, primeiro de tudo, estas duas afirmações estão corretas? Em segundo lugar, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Posso apenas substituir a primeira unidade, deixar a matriz reconstruir e, em seguida, substituir a outra unidade? Presumo que, se esta for uma prática válida, terei que expandir a capacidade do tamanho original para o novo?

Agradeço qualquer ajuda e aconselho com antecedência sobre este assunto!

    
por Dror Ambar 18.07.2014 / 21:25

1 resposta

0

Eu recentemente substitui uma unidade no meu PE1950 com PERC 5 / i. As minhas unidades não estavam configuradas como uma matriz RAID, mas eu ainda tinha que entrar na interface de gerenciamento PERC e criar um novo "Disco Virtual" para que ele usasse a unidade. Quando criei o disco virtual, tive que especificar o tamanho antes de atribuir discos físicos a ele.

Minha recomendação seria instalar as novas unidades de 2TB e criar a nova matriz a partir do zero e, em seguida, restaurar seus dados manualmente (a partir do backup ou clonando em uma das unidades antigas).

Claro, se você não estiver usando o PERC e estiver usando o software RAID do Linux, esse conselho não será útil. (como TessellatingHeckler disse)

    
por 18.07.2014 / 22:38