Desempenho lento do disco no PowerEdge R720

1

A cada poucos meses, o PowerEdge com SSD (INTEL SSDSA2BW60) vem com resultados como:

hdparm -tT /dev/sda

/dev/sda:
 Timing cached reads:   690 MB in  2.00 seconds = 344.84 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 170 MB in  3.00 seconds =  56.59 MB/sec
100000+0 records in
100000+0 records out
819200000 bytes (819 MB) copied, 66.0552 s, 12.4 MB/s

Estes estão no sistema com todos os serviços removidos para não interferir no hdparm. Depois de algumas horas, tudo chega à velocidade normal do disco e o comportamento não pode ser reproduzido. Existe algum problema conhecido com máquinas Dell ou unidades SSD da Intel?

Partes relevantes de dmesg ,

Linux version 2.6.32-358.11.1.el6.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3) (GCC) ) #1 SMP Wed Jun 12 03:34:52 UTC 2013
DMI: Dell Inc. PowerEdge R720/0XH7F2, BIOS 1.6.0 03/07/2013
scsi0 : LSI SAS based MegaRAID driver
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     DELL     PERC H710        3.13 PQ: 0 ANSI: 5
scsi 0:2:0:0: Direct-Access     DELL     PERC H710        3.13 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:2:0:0: [sda] 1170997248 512-byte logical blocks: (599 GB/558 GiB)
sd 0:2:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:2:0:0: [sda] Mode Sense: 1f 00 00 08
sd 0:2:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
 sda: sda1 sda2 sda3
sd 0:2:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    
por mpapec 10.02.2014 / 16:34

1 resposta

0

Você deve verificar as informações SMART do disco. O que você descreve pode ser causado por uma falha de matriz que é então substituída pela estrutura de invasão interna do SSD, um processo que pode levar algumas horas e resultar em um desempenho degradado. Não há como saber realmente qual é a causa do desempenho degradado se estiver de fato dentro do SSD, mas você pode notar que o antes e o depois dos contadores de realocação SMART mudaram para saber que um processo de realocação ocorreu.

    
por 31.07.2014 / 12:11