Dell Equallogic SAN - série 4000 a problemas de conectividade da série 6000

1

Tenho uma série 4000 em produção com duas NICs físicas e um IP de grupo.
Eu tenho uma série 6000 em um site de DR com quatro NICs físicas e um IP de grupo.

Série 4000 NIC1: 10.0.12.2
Série 4000 NIC2: 10.0.12.4
Série 4000 do grupo IP: 10.0.12.3

Série 6000 NIC1: 10.10.12.5
Série 6000 NIC2: 10.10.12.6
Série 6000 NIC3: 10.10.12.8
Série 6000 NIC4: 10.10.12.9
Série 6000 do Grupo IP: 10.10.12.7

Todas as NICs físicas em ambas as SANs podem pingar umas nas outras, indo e voltando sem problemas.
O IP do grupo da série 4000 pode pingar tudo, indo e voltando sem problemas.
No entanto, o IP do grupo da série 6000 não pode executar ping nas NICs físicas no 4000. No entanto, ele pode executar ping no IP do grupo do 4000.

Outros dispositivos, como estações de trabalho e servidores, podem executar ping em todos os lados, NICs físicas e IPs de grupo. São apenas as próprias SANs que estão tendo o problema.

Quando faço um traceroute originado do IP do grupo da série 6000, destinado às NICs físicas da série 4000, vejo que ele passa do switch DR para o roteador DR, para o roteador primário, para o switch primário e, em seguida, expira.

Quando faço um traceroute de outra maneira, originado das NICs físicas da série 4000, destinado ao IP do grupo 6000, ele expira imediatamente sem fazer um único salto.

Alguma ideia ou sugestão?

    
por DavanW 20.11.2012 / 00:46

0 respostas