A saída do no-break deve ser regulada, e sua tensão será especificada ou configurada, ou em 0. Ela não deve funcionar com uma voltagem mais baixa (diferente de 0), não importando o quão baixas as baterias estejam. Se o no-break ficar sem energia antes que o tempo de sono termine ... basta desligar.
Observe que descargas mais profundas significarão substituições de baterias mais freqüentes.
De qualquer forma, eu pessoalmente uso o NUT, mas olhando o manual do apcupsd , parece que você quer remover o apccontrol killpower
de seus scripts de desligamento (ou a opção --kill-on-powerfail
da linha de comando do daemon).
Note que killpower está lá por um motivo; em particular:
- A energia se apaga
- A bateria fica fraca
- O servidor começa a desligar
- O poder volta
Neste caso, a energia nunca irá cair, então o servidor será deixado desligado. Com killpower, você obtém o passo extra do UPS desligando a saída (sim, supostamente, mesmo com alimentação de linha) para que o servidor inicialize novamente.