CentOs DISMAN-EVENT-MIB_mteTrigger não acionado quando os limites de carga médios são violados

0

Estou usando o CentOS OS com a seguinte configuração de SNMP.

###### CPU load monitoring ########
load 12 10 5
monitor -r 60s -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag !=0

Quando eu aumento a carga (usando a ferramenta de estresse), não vejo a armadilha (ID da armadilha .1.3.6.1.2.1.88.2.0.1) disparada, mesmo que os limites tenham sido violados. Eu estava esperando para ver a armadilha quando o tempo de atividade do sistema mostra o seguinte.

Every 2.0s: uptime                     Wed Aug  2 13:44:26 2017
13:44:26 up  3:31,  2 users,  load average: 57.69, 17.79, 14.44

Eu também tenho as configurações de monitoramento de disco para as quais as interceptações DISMAN_EVENT (ID de interceptação .1.3.6.1.2.1.88.2.0.1) são geradas quando o limite é ultrapassado.

###### Disk monitoring ######
disk / 10%
disk /var 10%
monitor -r 10s DiskAlmostFull dskPercent > 80
monitor -r 10s DiskFull dskPercent > 95

Por isso, não tenho certeza do que sinto falta aqui. Alguma idéia?

    
por Anch 03.08.2017 / 23:46

1 resposta

0

Meu homem snmpd.conf diz

Note that there must be whitespace around the OP token. A comparison such as OID !=0 will not be handled correctly.

Então, tente laErrorFlag != 0 .

    
por 04.08.2017 / 11:36