No Manual do Usuário das Ferramentas de Rede UPS pdf , seção 6.3.1 Projeto de desligamento , descreve o algoritmo usado. O ponto importante é que, se os cabos estiverem com bateria e a carga da bateria estiver baixa, isso é crítico e significa que em breve não haverá energia, portanto, um desligamento é iniciado. / p>
Em bateria fraca, o upsmon define "FSD" (sequência de encerramento forçado), gera um
NOTIFY_SHUTDOWN, aguarda FINALDELAY segundos, cria o POWERDOWNFLAG
arquivo /etc/killpower
, chama SHUTDOWNCMD. Esses valores são definidos em /etc/ups/upsmon.conf
.
Em alguns dispositivos, você pode alterar o valor do ponto de sinal de bateria fraca. Para listar as variáveis para, digamos, o dispositivo myups
:
$ upsrw myups
[battery.charge.low]
Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
Type: STRING
Maximum length: 5
Value: 20
...
Este exemplo mostra que a bateria fraca é sinalizada quando sobrou 20% da carga. Para alterar isso para 10%, você precisa do usuário e senha que você configurou em /etc/ups/upsd.users
, então você pode fazer, por exemplo:
$ upsrw -u mynutuser -p mynutpassword -s battery.charge.low=10 myups
OK
$ upsrw myups | grep -A4 battery.charge.low
[battery.charge.low]
Remaining battery level when UPS switches to LB (percent)
Type: STRING
Maximum length: 5
Value: 10