Falha na máquina de comissionamento no MAAS

0

Eu tento adicionar uma máquina no MAAS. Há um erro, o MAAS falhou em saber o estado de energia em sua máquina, a conexão está esgotada.

Eu testo ping do MAAS para o servidor está OK. Mas quando executar o comando "ipmipower", apareça a conexão é o tempo limite.

Erro do comando IPMI

eventos da máquina

Abaixo está meu ambiente:

Servidor: Dell PowerEdge R730xd
Versão IPMI: 2.0
Versão de Firmware: 2.40.40.40
Versão MAAS: 1.9.4 + bzr4592-0ubuntu1 (trusty1)

Espero que qualquer um possa me ajudar. Obrigado

    
por xme 09.11.2016 / 11:16

1 resposta

0

Ativar o IPMI sobre LAN na configuração do iDRAC - Rede.

Funcionou para mim e conseguiu gerenciar o poder do comando "ipmipower".

Obrigado

    
por Tux Code 10.11.2016 / 10:12