Este computador MacPro é usado como um servidor e nunca é desligado. Às vezes, depois de algum uso intensivo de CPU, ou o sol vai no computador, o MacPro está falhando.
Assim, mudei-o para longe do sol. Mas parece que o computador tem um problema com a detecção de temperatura. E isso nunca faz barulho (Mas o ventilador está girando lentamente). E eu sou capaz de detectar temperaturas com software alternativo, como lm-sensors
.
Algumas pessoas tiveram problemas com o hardware MacPro e superaqueceram no Ubuntu?
Como posso diagnosticar este tipo de problema e corrigi-lo?
A descrição do meu sistema é a seguinte:
➜ ~ sudo dmidecode -s system-product-name
MacPro6,1
➜ ~ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.4 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
Eu tentei instalar lm-sensors
e fancontrol
. E lm-sensors
funciona bem
Mas depois de seguir todas as informações para configurar o arquivo /etc/fancontrol
, recebi o seguinte arquivo:
INTERVAL=10
DEVPATH=devices/platform/applesmc.768
DEVNAME=applesmc
FCTEMPS=hwmon0/device/pwm1=hwmon2/device/temp102_input
FCFANS=hwmon0/device/pwm1=hwmon2/device/fan1_input
MINTEMP=hwmon0/device/pwm1=20
MAXTEMP=hwmon0/device/pwm1=45
MINSTART=hwmon0/device/pwm1=150
MINSTOP=hwmon0/device/pwm1=0
Mas quando eu executo sudo fancontrol
, aparece o seguinte erro de mensagem:
Settings for hwmon0/device/pwm1:
Depends on hwmon2/device/temp102_input
Controls hwmon2/device/fan1_input
MINTEMP=20
MAXTEMP=45
MINSTART=150
MINSTOP=0
MINPWM=0
MAXPWM=255
Device path of devices/platform/applesmc.768 has changed
Device name of applesmc has changed
Configuration appears to be outdated, please run pwmconfig again
Acabei de adicionar macfanctld
package.
Agora a velocidade do meu computador é sempre muito alta. (Ele modificou a velocidade mínima do ventilador para 2000 RPM ).
sensors
applesmc-isa-0300
Adapter: ISA adapter
Main : 1998 RPM (min = 2000 RPM, max = 2161 RPM)
TA0P: +31.8°C
TA0V: +29.8°C
...
Eu tentei atualizar meu arquivo /sys/devices/platform/applesmc.768/fan1_min
de 2000 para 0 . Mas pare o ventilador por 5s (o período de atualização eu presumo). E a velocidade mínima é redefinida para 2000 .