APC UPS Luz de sobrecarga piscando e tom de alarme constante

4

Eu tenho um Back-UPS XS 900 em um servidor Debian autônomo que parece começar aleatoriamente a soar um alarme de sobrecarga constante, mesmo com nada conectado . O alarme continua a soar até que eu desligue a unidade manualmente. Além disso, nada parece ser registrado quando o alarme começa a soar.

Aqui está a saída de apcaccess enquanto o alarme está soando e nada está conectado. O BATTDATE deve ser 2007-07-05, mas apcaccess está reportando incorretamente (o valor correto é retornado se eu o consultar) em código%). A única diferença parece ser que o STATUS muda de ONLINE para um valor em branco.

APC      : 001,038,0925
DATE     : Sat Dec 05 16:37:38 MST 2009
HOSTNAME : kamui
RELEASE  : 3.14.4
VERSION  : 3.14.4 (18 May 2008) debian
UPSNAME  : kamui
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS XS  900 
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Sat Dec 05 16:22:24 MST 2009
STATUS   : 
LINEV    : 117.0 Volts
LOADPCT  :   0.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 094.0 Percent
TIMELEFT : 557.7 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 088.0 Volts
HITRANS  : 139.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV    : 25.4 Volts
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000000 Status Flag
MANDATE  : 2007-07-05
SERIALNO : [removed]
BATTDATE : 2145-00-36
NOMINV   : 120 Volts
NOMBATTV :  24.0 Volts
NOMPOWER : 540 Watts
FIRMWARE : 830.E6 .D USB FW:E6
APCMODEL : Back-UPS XS  900 
END APC  : Sat Dec 05 16:37:48 MST 2009

Eu já tentei sem nada conectado e com o servidor sozinho. Eu também usei um Kill A Watt para medir a tensão de saída e mediu 117,4 V quando eu testei e o o alarme começou a soar.

Existe mais alguma coisa que eu possa verificar?

EDIT: As luzes que aparecem quando isso acontece é a luz vermelha de sobrecarga piscando e nada mais.

    
por Lara Dougan 06.12.2009 / 01:24

6 respostas

3

Eu tive uma falha de MOSFET no meu APC RS-1000 com as mesmas observações que a sua:
Luz de sobrecarga e alarme constante, mesmo quando nada estava ligado nas saídas.

Eles mudaram a placa (ao invés da unidade inteira) e mantiveram as baterias que ainda estavam funcionais. Uh, eu tive um tempo difícil trabalhando com o Serviço da APC. Isso não foi exatamente estelar.

    
por 06.12.2009 / 03:00
2

Neste no-break, os ventiladores de 24v 40mmx40mmx10mm DC estavam com defeito após alguns meses de uso; se você ouvir, pode ouvir um som de pique e de emersão do ventilador, o arrasto do ventilador envia um código de erro para o aviso da CPU. unidade está sob sobrecarga.

Este ventilador esfria os reguladores logo atrás do ventilador. Substitua o ventilador de 24 V, e seu problema está resolvido.

Você pode tentar uma foto do limpador do Radio Shack no espaço entre o corpo do ventilador e a lâmina do ventilador, (não se deixe levar, apenas um jato ou dois) para talvez receber mais alguns dias, semanas a fio , enquanto você espera que o novo fã venha pelo correio da China.

Os vendedores do eBay da China estocam essa parte e custam apenas US $ 3,50 enviados para os EUA.
Procure por "Ventilador de Arrefecimento DC 9 Lâmina 5V 12V 24V 40mm x40mmx10mm NOVO", no check out especifique ventilador 24v, pois eles vendem unidades de 5v, 12v e 24v no mesmo leilão.

Me mata dizer que a APC não vai te dizer isso, só para fazer um trade up, que quando você vai fazer o trade up, eles te dão talvez $ 5,00 para a sua unidade, RIPOFF! Eu nunca daria a eles a satisfação de conseguir um produto defeituoso, para que eles possam reformar a fábrica e revendê-lo lá na loja satélite pelo preço total.

Além disso, a Mouser e a DigiKey vendem um ventilador para substituí-lo, mas o envio o matará.

    
por 27.09.2011 / 21:33
1

De acordo com o manual se ocorrer a cada 5 horas, a bateria precisa ser alterada.

Você não descreve quais indicadores acendem.

    
por 06.12.2009 / 02:48
1

Substitua a ventoinha de 40mm 24v e seus problemas acabarão. Recorte os fios, torça, solde, encolha. Isso funciona como mágica. Eu nunca teria acreditado que o ventilador poderia causar problemas de sobrecarga. Mas isso acontece. Eu comprei o meu em uma loja de eletrônicos local, mas eles também estão disponíveis no ebay. Lembre-se, esse ventilador tem 10 mm de espessura e não 20 mm de espessura. A ventoinha de 20 mm de espessura caberá se você comprar parafusos métricos mais longos. Foi assim que eu coloquei a minha em cerca de uma semana atrás. Tem funcionado muito bem e o ventilador é muito mais silencioso.

    
por 28.12.2011 / 05:19
1

Consegui consertar meu APC xs 900 removendo o ventilador e cortando o decalque para expor o rolamento e dando a ele uma imagem do WD-40 enquanto ele estava funcionando. Eu realmente senti o ventilador RPM dobrar com o óleo. Eu reinstalei o ventilador e minha unidade estava de volta em operação!

    
por 27.05.2012 / 03:21
0

Parece-me que é uma bateria velha / velha ou um mau funcionamento geral.

Uma coisa sobre as UPSs da APC ... Seu preço, você geralmente paga mais, mas elas geralmente são de qualidade brilhante e contam com um bom suporte. Você pode enviá-los por e-mail e ver o que eles dizem.

    
por 06.12.2009 / 02:57