APC ups es 700 sobrecarga aleatoriamente

5
Primeiro de tudo, eu moro na Itália, na Europa, então tenha isso em mente para considerações de Volt / Watt. A voltagem padrão em apartamentos italianos é de 220V.

Na minha sala eu tenho 2 APC ups, um sendo um ES-550 e o outro um ES-700

Cada um tem 4 slots para proteção contra surtos e 4 slots para proteção contra surtos + backup de bateria.

Só para dar todas as informações, ambos tiveram sua bateria substituída há menos de um mês.

O ES-550 funciona bem, sem nenhum problema. Na bateria eu conectei:

  • Pc
  • Monitorar
  • Sony Bravia 46 ''
  • 4º slot está vazio

O ES-700 tem o seguinte na bateria:

  • Xbox 360
  • Ps3 (espera quando não usado)
  • Wii (espera quando não usado)
  • Switch de porta Netgear 8 (sempre ligado)

Aqui está o que acontece: o ES-700, aleatoriamente, mas principalmente à noite, quando estou dormindo, fica como "sobrecarga", com o sinal sonoro constante. Se eu tentar desligá-lo mantendo o botão liga / desliga pressionado, nada acontece. A única coisa que funciona é desconectar coisas aleatórias (às vezes desconectando 1 console funciona, outras vezes eu tenho que desconectar todos os 4 dispositivos).

Toda vez que isso acontece, o problema é "real", o que significa que os 4 dispositivos ficam sem energia, portanto, não é apenas um problema de "alarme não está funcionando corretamente".

Enquanto estou dormindo, é claro, o uso de energia é o descrito na lista, 2 dispositivos em standy, 1 desligado e 1 ligado.

Hoje aconteceu de novo enquanto eu estava jogando com meu Ps3. Eu desconectei, o problema foi embora. Eu liguei novamente e continuei funcionando bem.

Eu simplesmente não consigo descobrir qual é o problema. A única informação adicional que posso fornecer é que esse comportamento começou após uma grande queda de energia em 26 de dezembro (um blecaute que durou quase o dia todo), mas a parte de "proteção contra surtos" dessas UPS deveria estar lá para esses problemas. a energia desaparece ou é restaurada.

Outra coisa engraçada é que, apesar de não estar relacionado, durante alguns dias após o evento o Wii não conseguiu ligar, eu achei que o seu transformador estava quebrado, mas de repente ele começou a funcionar novamente. Eu posso ter certeza que não é o Wii sobrecarregando o no-break porque a sobrecarga acontece mesmo se eu deixar o Wii desconectado.

Qualquer sugestão é muito apreciada e eu posso fornecer qualquer informação adicional, se necessário, que não lhe venha à mente agora.

Obrigado.

    
por Matteo Mosca 07.04.2012 / 21:40

3 respostas

2

Você parece não ter certeza de que um ou mais dos dispositivos conectados ao ES700 é a causa do problema. Então, elimine todos eles como um potencial suspeito ... ou revele-os como o problema.

A partir da sua configuração, você tem uma carga e demanda mais altas no no-break mais leve. O ES550 é um no-break de 330 watts e o ES700 é uma unidade de 405 watts. O PC, a TV e o Monitor devem estar consumindo muito mais energia do que os consoles de jogos e o comutador de rede. Então, tire uma noite para esta pequena experiência. Conecte todos os consoles e o hub da rede ao ES550. Veja se eles fazem com que o alarme de sobrecarga atue nessa unidade.

Agora ... para ter certeza, você precisaria fazer o inverso também. Isso significa conectar o PC, a TV e o monitor ao ES700. Se a unidade estiver bem, não há razão para que isso não funcione. Se a unidade não estiver bem ... como na unidade (não na bateria) está com defeito ou quebrada, isso pode colocar seus dispositivos em risco ... por isso, certifique-se de que a garantia da APC seja boa e cubra qualquer dano à sua impressora. dispositivos.

Eu também entendo que isso pode não ser possível ... este tipo de teste, já que o ES550 tem diferentes plugues de saída do ES700. Isso é lamentável, já que a partir do que você está descrevendo, o problema pode não ser os consoles. O problema pode ser os adaptadores de energia CC que os consoles usam. Mesmo que os consoles não estejam ligados, os adaptadores de energia CC ainda consomem energia.

    
por 13.04.2012 / 17:25
1

Você já entrou em contato com a APC para obter ajuda para solucionar o problema? Se você entrar em contato com a APC, eles poderão orientá-lo pelo procedimento de autoteste. (Eu acho que o procedimento de teste é geralmente desligá-lo, então segure o botão por muitos segundos depois de ligá-lo novamente.)

É possível que a unidade tenha sido danificada por um ou mais surtos. O circuito de proteção contra surtos é frequentemente projetado de forma a absorver os surtos, mas continuará a deixar a energia passar mesmo depois que a eficácia da proteção contra surtos tenha diminuído.

Também é possível que a nova bateria esteja com defeito. Se você levar a bateria para uma tomada de bateria, ela será testada gratuitamente (pelo menos, nos Estados Unidos). Se a bateria estiver boa, a única coisa que resta são os componentes eletrônicos do no-break, a tomada da parede e os dispositivos que você está conectando ao no-break.

Tente coisas diferentes, uma de cada vez. Você pode tentar conectar o UPS em algumas tomadas e / ou circuitos diferentes para eliminar a tomada da parede como um problema, e você pode tentar trocar os dispositivos que estão conectados a cada UPS para descobrir se é um dos dispositivos que de repente está desenhando muito de poder. Se nada disso ajudar, então você está de volta à eletrônica do no-break como o problema mais provável.

    
por 13.04.2012 / 13:10
1

Conecte o cabo de dados do ES 700 a um PC. Instale o CD do PowerChute se o PC estiver executando o Windows ou apcaccess (existe um pacote Debian) se você estiver rodando o Debian Linux (você também precisa editar o arquivo de configuração depois para dizer que ele usa um cabo USB "inteligente" depois).

Qualquer um deles lhe dará uma leitura do que é o consumo de energia atual em tempo real. Ele também deve fornecer um pouco mais de informações de diagnóstico. É perfeitamente possível que você esteja sobrecarregando. O Wii não liga quando verifica as atualizações? O PS3 não faz o mesmo? Todos esses dispositivos podem ser totalmente ligados sem que você perceba.

    
por 13.04.2012 / 14:42