Sobrecarga de back-ups da APC

2

Entrei em contato com a APC para fazer essa pergunta, mas foram 5 dias sem resposta.

Minha pergunta é simples: eu tenho um APC Back-UPS ES 750 (450 watts), mas digamos que eu queira conectar algo que consuma mais energia (digamos 650 watts).

No no-break, há dois lados: "proteção contra surtos" e "proteção contra bateria + / proteção contra surtos".

Eu sei que a batalha não vai aguentar se a energia acabar.

Mas posso ligar a coisa que consome 650 watts no lado "Proteção contra surtos" sem ter nenhum problema?

Obrigado antecipadamente.

Modelo: link

    
por user658091 15.01.2014 / 06:46

2 respostas

5

Na verdade, você pode. O dispositivo tem uma Amperagem Total de 12 amperes, que é 1440 watts, enquanto que as 5 tomadas da UPS têm apenas uma saída de 450 watts, as outras 5 saídas somente de surto não são limitadas por isso. limitada pelo fusível de 12 amperes no dispositivo.

Isso é indicado em as especificações no guia do usuário do dispositivo no site da APC página .

Internamente, o dispositivo é um protetor contra surtos de 12 ampères com 5 saídas e um sexto interno que alimenta um no-break de 450 watts ou cerca de 3 ampères que, por sua vez, possui 5 tomadas próprias.

    
por 15.01.2014 / 08:43
3

Infact "YES". a saída máxima para o UPS acima mencionado é de 450W e para a sua pergunta é bem respondida no documento técnico da APC Back-UPS ES 750. A saída máxima para as duas saídas é de 450W e uma protegerá seus dispositivos sensíveis, como o hardisk, e a outra protegerá apenas os componentes eletrônicos secundários do surto.

    
por 15.01.2014 / 06:58