Como faço para redefinir a interface IPMI no meu servidor Power8?

1

Eu tenho um problema com a nossa caixa Power8. Não consigo mais usar a interface IPMI - todos os comandos que eu emite mesmo simples consultas de leitura, como "estado do chassi", resultam na seguinte saída:

$ /opt/local/bin/ipmitool -I lanplus -H 192.168.70.147 -P admin chassis status
Error in open session response message : insufficient resources for session

Error: Unable to establish IPMI v2 / RMCP+ session
Error sending Chassis Status command

O problema é que eu não consigo mais acessar a interface SOL. Alguma idéia de como eu recebo a caixa desse estado? Eu tentei o ciclo de energia - a próxima ideia é redefinir os padrões de fábrica.

    
por ppc64 29.08.2014 / 14:28

1 resposta

1

O acesso ao IPMI é mutuamente exclusivo entre os modos habilitados para PowerVM e PowerKVM.

Como visto, o IPMI funcionará muito bem no modo hipervisor OPAL, o modo PowerVM usa uma carga de firmware diferente.

Há uma página emergente para considerações do IPMI no reino do DeveloperWorks.

Há também algumas informações sobre o IPMI no Redbook do PowerKVM .

    
por 29.08.2014 / 20:07