Fiação de rede - pulando um patch panel, qual configuração de fiação?

0

Estou ajudando um amigo a ligar seu novo escritório. Ele tinha as linhas CAT6 derrubadas nos locais apropriados (locais do PC e de volta ao switch). Em cada local do PC, ele terá uma tomada na parede. Nós compramos tomadas trapezoidais CAT6 e placas. No lado do interruptor, ele quer abrir mão de um patch panel por enquanto.

Ele fez seu eletricista terminar cada uma das linhas (tomadas nas paredes e uma ponta RJ45 no interruptor). Infelizmente, ele não testou como ele foi, e nenhuma das conexões funciona. Para mim, isso significa que eles foram conectados incorretamente em uma ou ambas as extremidades. Socorro? Eu não tenho certeza se ele sabe o que está fazendo, então eu posso assumir.

Se eu quiser usar o padrão T-568B para o escritório, basta seguir o processo T-568B em cada tomada e as dicas de cada um no switch ou preciso fazer um crossover em algum lugar?

PC < - patch cable - > [] tomada de parede < --- cat6 na parede - > {switch}

Obrigado por qualquer ajuda!

    
por bcontento 12.01.2016 / 18:52

2 respostas

2

Para um "Dispositivo final" em um switch, você usa cabos diretos, sem necessidade de cruzamento.

A primeira coisa que você deve fazer é comprar um testador de cabo barato que mostrará se os pinos estão errados ou desconectados, ou se há uma falha de aterramento.

Espero que o eletricista soubesse o que estava fazendo, não é incomum para aqueles sem experiência de rede tentar conectar Ethernet como telefones, uma grande bagunça para consertar.

    
por 12.01.2016 / 19:03
2

"é só seguir o processo T-568B em cada tomada e as pontas de cada um no interruptor"

Sim, os conectores / conectores nas extremidades devem ser conectados ao mesmo esquema. Não cross-over.

Se o cabo nas paredes for núcleo sólido (que deve ser feito se for feito corretamente), então certifique-se de usar Os conectores RJ-45 de alto desempenho , já que usar os feitos para o encalhado-core não funcionarão muito bem (se forem).

Além disso, não conecte o núcleo sólido diretamente a um dispositivo, convença-o a gastar o $$$ em um patch panel .

Conecte os cabos da extremidade da chave a um painel breakout e, em seguida, use o patch cable de núcleo trançado do painel / conector para o dispositivo. Ou seja, a menos que você realmente goste de recriar as pontas que intermitentemente deixam de funcionar depois de mover os fios um pouco (especialmente depois de estarem sentados por um ano ou dois). ;)

    
por 12.01.2016 / 19:04