Os meus dispositivos estão gravemente insuficientes?

0

Eu tenho uma configuração terrível. Mas primeiro, deixe-me dizer que eu usei um medidor de voltagem para obter uma leitura da minha tomada, e ele estava começando a 119,5 volts, sem nada conectado.

Estou executando muitas coisas em duas lojas domésticas, provavelmente com classificação de 15 amps em um circuito:

  • Meu Mac Pro (2012)
  • Dois monitores
  • Uma lâmpada de mesa de halogênio
  • Um pequeno par de alto-falantes de baixa qualidade
  • 9 (nove) discos rígidos externos, incluindo uma solução RAID de 4 compartimentos.

A última parte é o que me preocupa. 8 dos discos rígidos são todos encadeados juntos, usando o FW800. Eu tenho uma régua de energia com eles ligado a minha régua de energia na parede (um risco de incêndio ...). Quando tudo acima ^ foi ligado e funcionando, a tensão da minha linha caiu para 118.

Para ser específico, estou tentando copiar arquivos de vídeo grandes dessas 8 unidades para o RAID. Quando a cópia foi iniciada, ela parou na metade (24 horas depois) e uma das minhas unidades foi "desconectada incorretamente" ou "removido sem ser ejetado". Eu tentei iniciar a cópia e desta vez ela falhou ainda mais cedo, com todas as unidades ejetadas "indevidamente". Pode ser um bug de software, mas suspeito que seja relacionado a hardware / energia, por exemplo, as unidades são pouco potentes e desligam intermitentemente, ou uma delas tem dados muito corruptos. Mas isso é outra questão inteiramente.

Minha maior preocupação é: 118 volts não é um bom sinal quando se liga muitos dispositivos em casa em um circuito?

Nota: eu estou nos EUA.

    
por DrKumar 15.03.2014 / 08:28

2 respostas

1

Quase todas as PSUs de computador podem ser executadas (como entrada) 100-127V / 200-240V a 50 / 60Hz. 118V está no intervalo normal. O meu é maior a 123V. Isso é bom para uma PSU de computador, mas as unidades externas têm adaptadores de energia menores que são menos tolerantes que a PSU do computador.

Talvez você devesse comprar um UPS ou pelo menos um regulador de voltagem . Os reguladores de voltagem são comumente usados em locais com saídas pardas, onde a voltagem cai abaixo de 100V. E o UPS é usado em locais com black outs onde a voltagem cai completamente.

Se você acha que há um problema com o serviço de energia ou com a fiação, sugiro que entre em contato com seu provedor de serviços elétricos ou consulte um eletricista. Eu não sou nenhum dos dois.

    
por 15.03.2014 / 08:50
1

A maioria dos lugares tem uma especificação de alimentação que inclui +/- 10%, embora na minha região a especificação seja de 230V com até + 10% ou -6%, dando um alcance de 213V a 253V.

Se a sua potência for nominalmente de 120V, a faixa aceitável poderá ser de 108V - 132V. Se também for uma tomada com classificação de 15A, isso significa que é uma tomada de parede com classificação de 1800VA.

Fazer suposições generosas sobre o consumo máximo de energia desses dispositivos pode dar a você

  • 800 W - MAC
  • 100W - ambos os monitores combinados (supondo LCD LED)
  • 50W - Lâmpada de mesa
  • 100W - alto-falantes
  • 306W - todos os 9 discos rígidos (9 * (12 * 2 + 5 * 2))
  • 50 W - processador de caixa NAS

Total: 1406 Watts

Assumindo um fator de potência de 0,8, isso significaria que você poderia estar usando cerca de 1760VA (VA = Watts / fator de potência).

No entanto, é muito provável que você não esteja usando todos os seus dispositivos com a potência máxima simultaneamente. Placas gráficas, todos os núcleos de cpu, hdds internos, hdds externos etc.

Embora pareça se encaixar na potência nominal da tomada, isso é um monte de coisas em uma tomada. Talvez um medidor de energia seria uma boa idéia para ver com certeza o quanto de energia você está usando. Além disso, a maioria das casas é conectada com várias tomadas saindo do mesmo cabo, que também tem o mesmo limite máximo que o limite de saída indicado. Um eletricista seria o mais adequado para dizer se você está sobrecarregando as coisas ou não.

    
por 15.03.2014 / 10:11