0

Eu tenho um APC Back-UPS 1500RS conectado a um servidor Gentoo com menos de 2 anos de idade. Eu já substituí a bateria uma vez nessa coisa e estou recebendo novamente as mensagens da bateria. Não tenho certeza se o problema está no sistema UPS ou no software: se eu executar uma calibração da bateria, a mensagem desaparece por um tempo.

Aqui está a saída do apcaccess:

# apcaccess 
APC      : 001,037,0937
DATE     : 2016-02-21 09:49:01 -0500  
HOSTNAME : alaya
VERSION  : 3.14.8 (16 January 2010) gentoo
UPSNAME  : alaya
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS RS 1500G 
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2016-02-18 13:37:26 -0500  
STATUS   : ONLINE REPLACEBATT 
LINEV    : 120.0 Volts
LOADPCT  :  20.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  34.3 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 088.0 Volts
HITRANS  : 147.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV    : 27.0 Volts
LASTXFER : Unacceptable line voltage changes
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STATFLAG : 0x07000088 Status Flag
MANDATE  : 2013-10-13
SERIALNO : 4B1341P44760  
BATTDATE : 2014-10-13
NOMINV   : 120 Volts
NOMBATTV :  24.0 Volts
NOMPOWER : 865 Watts
FIRMWARE : 865.L5 .D USB FW:L5
APCMODEL : Back-UPS RS 1500G 
END APC  : 2016-02-21 09:49:37 -0500

Alguma idéia?

    
por jdbrody 21.02.2016 / 15:54

1 resposta

0

Primeiro verifique se todos os conectores e conectores da bateria do inversor estão apertados, não estão corroídos e não têm muitos fios quebrados no final. A resistência do cabo pode parecer uma bateria fraca ao testar a carga.

Em segundo lugar, teste a bateria com um voltímetro preciso e a carga esperada (~ 40 Amperes em "NOMPOWER" ou potência nominal de 865 Watts, se o inversor for ~ 90% eficiente). A tensão deve permanecer em ou acima de ~ 22 Volts por três minutos (MINTIMEL, ou duração mínima da bateria em carga até o desligamento do sistema) . Observe que essas baterias (2x12 volts) são projetadas para baixa capacidade (8 Ah), mas dreno de corrente pesada (5 * C [capacidade em Ah]), de modo que o EMF terminal deve ser de 1,8-1,9 V / célula sob carga. Se a bateria passar nesse teste pesado (que não deve ser repetido com freqüência, pois pode encurtar a vida útil da bateria), a calibração do no-break está errada e, nesse caso, você pode entrar em contato com a APC para atualização do software ou substituição do no-break dentro da garantia.

Se a bateria estiver falhando, a causa do problema pode ser um carregamento inadequado, uso frequente ou teste sob carga pesada. Não execute testes frequentes de carga pesada. A alta temperatura na sala do servidor e a operação do no-break até a exaustão também podem reduzir a vida útil da bateria.

A boa notícia é que eu vi baterias de reposição para ~ US $ 30.

    