Primeiro verifique se todos os conectores e conectores da bateria do inversor estão apertados, não estão corroídos e não têm muitos fios quebrados no final. A resistência do cabo pode parecer uma bateria fraca ao testar a carga.
Em segundo lugar, teste a bateria com um voltímetro preciso e a carga esperada (~ 40 Amperes em "NOMPOWER" ou potência nominal de 865 Watts, se o inversor for ~ 90% eficiente). A tensão deve permanecer em ou acima de ~ 22 Volts por três minutos (MINTIMEL, ou duração mínima da bateria em carga até o desligamento do sistema) . Observe que essas baterias (2x12 volts) são projetadas para baixa capacidade (8 Ah), mas dreno de corrente pesada (5 * C [capacidade em Ah]), de modo que o EMF terminal deve ser de 1,8-1,9 V / célula sob carga. Se a bateria passar nesse teste pesado (que não deve ser repetido com freqüência, pois pode encurtar a vida útil da bateria), a calibração do no-break está errada e, nesse caso, você pode entrar em contato com a APC para atualização do software ou substituição do no-break dentro da garantia.
Se a bateria estiver falhando, a causa do problema pode ser um carregamento inadequado, uso frequente ou teste sob carga pesada. Não execute testes frequentes de carga pesada. A alta temperatura na sala do servidor e a operação do no-break até a exaustão também podem reduzir a vida útil da bateria.
A boa notícia é que eu vi baterias de reposição para ~ US $ 30.