Como extinguir um pequeno incêndio em um rack de servidor para minimizar danos ao equipamento ao redor?

61

Suponha que eu tenha um rack com vários servidores e outras coisas. Um dos servidores superaquece severamente e ou começa a fumar ou a pegar fogo enquanto há um soldado nas proximidades.

Se algo similar acontece em um apartamento e há um extintor de incêndio próximo usando o último, muitas vezes permite extinguir o fogo muito rápido, mas em caso de extinção inadequada pode levar a danos extras desnecessários ao equipamento circundante.

Para esclarecer, estou falando de um incêndio muito pequeno que alguém pode tentar extinguir sem arriscar sua vida - como pegar um extintor nas proximidades, descarregá-lo e apagar o fogo em dez décimos de segundo.

Qual é a estratégia para extinguir um pequeno incêndio local em um rack de servidor? Que tipo de extintor deve ser usado? Como minimizar os danos ao equipamento circundante?

    
por sharptooth 25.10.2011 / 09:04

10 respostas

23

Definitivamente, extinga o fogo sem levar em conta o resto dos servidores no mesmo rack. Qualquer data center projetado adequadamente terá servidores de backup em outro local para os aplicativos voltarem a usar. É melhor perder um rack de servidores do que perder uma vida ou todo o data center.

    
por 25.10.2011 / 17:36
78

Esta é uma pergunta estranha, mas vou tentar responder mesmo assim.

Todos os incêndios elétricos devem ser extintos com cuidado. Especialmente se eles ainda estiverem vivos. Os bombeiros recomendam o uso de um extintor de CO2 .

Em um ambiente de centro de dados, no entanto, eu (mas não recomendo você) faça uma de duas coisas.

  1. Acerte o EPO (desligamento de emergência) e o botão de alarme de incêndio.
  2. Encontre um extintor de CO2 ou Halon * e tente extinguir o fogo
  3. Se isso não funcionar. Ir para 1.
  4. Salto incondicional: acabe a saída de incêndio.

Preocupar-me-ia mais com a proteção do restante da suíte do que com os gastos ou danos causados por seguir o procedimento para incêndios no prédio. Você está operando como um negócio, então você tem seguro, tanto para o seu hardware quanto para responsabilidade pública. Tudo ficará coberto por isso se você tiver uma seguradora decente.

Seria melhor acertar o alarme de incêndio e deixar os profissionais lidarem com isso. Incêndios elétricos produzem fumaça sufocante e asfixiada, muitas vezes contendo toxinas horríveis, e eu com certeza não quero estar tentando apagá-la sem usar aparelhos de respiração.

* Halon é um pouco estranho. É um agente extintor fantasticamente eficiente, mas tem um desagradável efeito colateral de destruir a camada de ozônio. Eu só vi extintores de Halon em datacenters, e mesmo assim, há muita papelada se você descarregar um. Funciona esgotando o oxigênio na área aplicada e, como resultado, sufocará o fogo e, ao mesmo tempo, se você demorar muito. Mais uma vez, isso serve para chamar o serviço de bombeiros. Ou ativando o sistema de supressão de incêndio do prédio. Não se preocupe com a despesa, é para isso que o seguro é.

Também .. isso aconteceu apenas ? Eu não posso resistir a isso.

(Disclaimer: Eu sou um ex-cadete de fogo, então eu tenho um bom conhecimento de fogo e é extinção.)

    
por 25.10.2011 / 09:13
24
Falando da experiência organizacional no meu último emprego, um pequeno incêndio em um rack pode se transformar em um grande incêndio com um rack inteiro, e logo depois, o rack próximo a ele também. O fogo se espalha rápido . Uma vez que os revestimentos de isolamento de todos esses cabos de energia e Ethernet se envolvam, ele viaja. Viaja muito rápido. Então as chamas começam a fazer cócegas nos azulejos do teto e as coisas ficam realmente ruins.

Sabemos disso por experiência, embora eu não tenha mais acesso às fotos, pois não trabalho mais lá.

Quando você incendeia fogo, você precisa tratá-lo como se fosse um incêndio maior. Como os incêndios em rack de servidor podem queimar rápido e quente, você precisa ter bastante supressão de incêndio para lidar com algo assim:

Qual é a melhor supressão de incêndio para um sala do servidor?

Nossa experiência com esse problema estava relacionada a uma supressão insuficiente na área em que os servidores eram mantidos. Pode ter havido sprinklers na sala, mas considerando a idade do edifício que era improvável. Havia extintores de CO2, mas o problema ocorreu quando ninguém estava no prédio e, portanto, presente para usá-los. Quando o Corpo de Bombeiros entrou no local, o prédio estava a caminho de ser destruído. Incomodar-se.

A sala de servidores que estava envolvida nessa conflagração tinha talvez um ponto dos itens naquela resposta de "melhor supressão de incêndio". Não seja nós.

    
por 25.10.2011 / 12:04
9

Se você não sabe o que fazer no caso de um incêndio na sala do servidor, você não deve estar na sala do servidor ...

Por isso quero dizer que se você tiver computadores suficientes e mudar de equipamento em um lugar para chamá-lo de "sala de servidores", então você tem equipamentos suficientes que podem representar um possível risco de incêndio e, nesse momento, alguém precisa ter sente-se e pense nos procedimentos para lidar com um incêndio naquela sala e todos os funcionários permitidos na sala devem ser treinados nesse procedimento.

Você deve pelo menos ter um extintor de mão com CO2 / Halon / similar naquela sala e treinamento disponível para todas as pessoas que precisarem usá-lo.

Se a sala for grande o suficiente e / ou contiver equipamento valioso o suficiente, então um sistema integrado de supressão de incêndio deve ser considerado. Nós os temos em ambas as nossas salas de servidores, com FM -200 sendo nosso gás de escolha, já que é uma instalação relativamente nova, ao invés de Halon, o que eu acho que você não deveria usar em novas instalações atualmente, pelo menos não no Reino Unido.

Em ambos os casos, embora eu não tenha um pouco de saúde e segurança, nem desejo fingir ser um, esta é uma área onde os passos certos a serem dados no caso de um incêndio na sala do servidor devem ser dados para alguém antes de poder trabalhar na sala do servidor, e o primeiro passo na lista de procedimentos deve incluir um alerta sobre risco de morte / lesão e instruções para parar as tentativas de combate a incêndios e evacuar se houver qualquer possíveis dúvidas.

    
por 26.10.2011 / 08:37
6

Temos um extintor de CO2 em nossa sala de comunicação. Eu acho que eu usaria isso se eu estivesse no quarto quando o fogo começasse, e percebesse. Um par de descargas na base do fogo, em seguida, saia mesmo que pareça estar fora, em seguida, ative o alarme.

A única vez que tivemos um incêndio em nossa sala de comunicação, foi a unidade de AC que começou, e por sorte não se espalhou. Ninguém ficou por perto para atacá-lo - os detectores de fumaça pegaram antes que alguém o fizesse, e o prédio foi evacuado. Tendo as fitas de backup da noite anterior em um estojo pelicano próximo a sua mesa, prontas para coleta pelo nosso fornecedor de armazenamento externo, nosso gerente de rede as levou consigo.

A brigada de bombeiros chegou, e foi importante avisar que o fogo estava na sala do servidor e dar a eles um cartão de acesso. Eles não precisavam levar um machado à porta ou destruir qualquer coisa - eles entravam com aparelhos de respiração, localizavam o fogo e lidavam com ele. Então uma coisa que vale a pena fazer é estar por perto para conversar com o corpo de bombeiros quando eles chegarem, ao invés de desaparecer no pub com todo mundo ...

Teria sido um grande desastre para a nossa organização se o corpo de bombeiros tivesse entrado e pulverizado tudo com água. Sim, temos uma recuperação fora do local onde acreditamos que podemos recuperar nossos sistemas dentro de 48 horas. Mas nós realmente preferimos evitar ter que usá-lo.

    
por 25.10.2011 / 10:50
6

O gás Halon foi proibido na maioria dos lugares por muitos anos.

O maior problema com o extintor portátil é que é improvável que esteja perto do fogo, a menos que esteja em uma pequena sala de servidores. No momento em que você for buscá-lo e depois voltar para o fogo, será tarde demais.

Além disso, fiz um curso introdutório de treinamento de bombeiros ... uma das primeiras coisas que eles nos ensinaram é que esses extintores portáteis não são muito úteis. É um erro muitas vezes fatal ser excessivamente confiante no tamanho do fogo que você pode apagar com um. Basicamente, qualquer coisa maior que uma lixeira pequena está além de sua capacidade. Além disso, se o extintor não for especificamente classificado para Incêndios Elétricos, não o use, você pode realmente piorar as coisas e potencialmente se eletrocutar também.

Como técnico em eletrônica, com considerável experiência em componentes de testes de fumaça, eu descobri que matar o poder é a maneira mais eficaz de apagar um pequeno incêndio. A maioria dos incêndios elétricos é autoextinguível quando a energia é removida.

Então, o melhor é matar o poder e sair. Dado o quão tóxico pode ser a fumaça, fique abaixado ou prenda a respiração enquanto corre para a porta. Não tente ser heróico, você pode ter um dano pulmonar muito ruim em um tempo muito curto. Se alguém mais estiver na sala, informe-os também.

Qualquer data center maior terá equipamentos automáticos de detecção e proteção. Se o seu não é, então é hora de falar com os superiores. Também muitos departamentos de bombeiros têm excelentes recursos educacionais disponíveis, se você estiver enfrentando a resistência da gerência sobre isso, o programa de extensão do corpo de bombeiros pode ser capaz de ajudá-lo a fazer o caso.

    
por 13.01.2013 / 01:13
4

Ingenuamente, eu esperaria que qualquer solução de dióxido de carbono ou nitrogênio (basicamente gás inerte) deveria ser boa. Parece que existem soluções comerciais por aí que são até mesmo respiráveis pelo homem.

    
por 25.10.2011 / 12:10
3

Não deve haver nenhum extintor de incêndio inadequado perto da sala do servidor e o extintor correto deve estar prontamente disponível e claramente rotulado. Um cobertor de fogo também deve estar disponível e na situação sendo perguntado sobre isso é o que eu usaria se fosse prático fazê-lo. De qualquer maneira, tente não respirar a fumaça, o que será bastante tóxico.

Se você não pode apagar o fogo em questão de segundos, em seguida, soar o alarme, sair de lá e deixar para os profissionais.

    
por 25.10.2011 / 21:23
2

A outra opção é um kit de supressão de incêndios projetado para racks, se eles detectarem um incêndio, eles inundarão a sala com uma substância inerte para conter o fogo antes que ele se instale. É algo muito caro, mas se for uma necessidade comercial, é a melhor maneira de fazer isso.

Eu não sou especialista neles, mas dê uma olhada no link como um exemplo.

    
por 25.10.2011 / 11:45
2

Em data centers de ponta, eles normalmente têm um sistema de supressão de incêndio.
Este sistema irá liberar um agente gasoso que inibirá a reação química que é o fogo.

Normalmente, isso significa que o ar não está perto de respirar e, portanto, um alarme irá ao ar e toda a área precisará ser evacuada.

link

Para referência, o Halon 1301 é o que eu vi usado.

    
por 25.10.2011 / 14:11