Monitorando a temperatura da sala do servidor

38

Eu tenho uma pequena sala de servidores com sua própria unidade de AC. Recentemente, o AC morreu e a temperatura aumentou de 70 F para > 90 F. Nós raramente entramos nesta sala, então eu tive sorte que alguém tenha notado que os fãs estavam correndo muito mais alto que o normal quando eles passaram pela porta. Parece que preciso de uma maneira de ser notificado quando a temperatura nessa sala fica muito quente.

Quais ferramentas você está usando para monitorar a temperatura na sua sala de servidores? Como essa ferramenta o notifica sobre um problema (e-mail, SNMP, etc.).

Nota: Li esta questão sobre a temperatura do servidor , mas estou interessado em toda a sala, não apenas no interior de um caso de servidor.

Editar:

Obrigado por todas as ótimas respostas até agora! Muitos desses produtos medem muito mais do que apenas a temperatura. O que mais eu deveria estar olhando e por quê?

    
por 4 revsuser640 13.04.2017 / 14:14

34 respostas

18

Dê uma olhada nos ITwatchdogs . Sua linha de ganso do tempo parece muito legal. Eles monitoram temp, luz, som, umidade, etc.

Aqui está uma lista de vendedores (não APC) que têm outros produtos.

O que eu uso em meu data center parece ser um modelo descontinuado . O que quer que você acabe usando, certifique-se de que:

  • Eles usam o SNMP, não um protocolo especial.
  • Tenha sensores remotos de temperatura. (Não sei se o netbotz faz ...)

Atualmente, os monitores de temperatura são pendurados no meio do teto suspenso .

Usar um aplicativo de monitoramento de rede simples (zenoss, munin, nagios, etc) apenas monitora violações de limites e cria alertas para seu pager / email.

Você também deve procurar comprar um termômetro portátil e percorrer todas as partes do datacenter / comm closet (incluindo cantos) para encontrar pontos de acesso.

    
por 15.06.2009 / 15:34
5

Algumas respostas específicas e uma sugestão ...

1- Existem vários fabricantes (ligados em outras respostas) de dispositivos de monitoramento de temperatura e umidade independentes. Estes são bastante simples .. normalmente você montá-los onde você deseja monitorar, conectá-los à rede e configurá-los para alertas de email. Eles funcionam bem.

2- A maioria dos servidores pode levantar alertas SNMP quando a temperatura fica fora das especificações, e você pode usar algo como WhatsUp do Ipswitch para aceitar e fazer algo sobre esses alertas.

Você deve fazer um ponto para visitar a sala do servidor uma ou duas vezes por dia , talvez na chegada e depois do almoço, para verificar a temperatura e a umidade, bem como examinar o equipamento quanto a luzes ou status códigos que não são normais, ruídos incomuns, etc. Se você não pode fazê-lo, peça a outra pessoa para fazê-lo.

    
por 15.06.2009 / 16:53
3

Se você quiser uma solução barata, você pode comprar termômetros USB por cerca de 10USD. Eu tenho um dispositivo TEMPer . Eu ainda não o utilizei, principalmente porque não é totalmente suportado pelo Linux. Tollef Fog Heen escreveu algum apoio , mas eu não verifiquei veja se está no kernel ainda. Ele vem com drivers do Windows, então é só uma questão de conectá-lo ao seu monitoramento. :)

    
por 15.06.2009 / 16:06
3

Usamos os produtos MiniGoos do link . Admito que não estava envolvido no processo de avaliação, mas gosto muito do produto. Eles permitem múltiplos sensores de temperatura e têm alguns acréscimos interessantes, como monitoramento do fluxo de ar (que não estamos usando atualmente) e coisas como detecção de abertura / fechamento da porta (que somos). Eles têm uma interface HTTP que pode ser raspada se você quiser, mas também suporta SNMP traps e polls. Nós o conectamos em nagios e funcionou como um campeão.

Eu também anulo e estendo um comentário josephkern feito em sua resposta. Além de andar com um termômetro para ter uma ideia do padrão de temperatura na sala, compre alguns termômetros não conectados baratos e pendure-os no teto. Eles são ótimos substitutos para reportar termômetros, e você ficaria surpreso com a frequência com que um problema será detectado por um humano olhando para o terço enquanto entra e sai da sala antes que a faixa de alerta dos termômetros de monitoramento seja cruzada. Quanto mais cedo você diagnosticar um problema de AC / HVAC, mais tempo você terá para consertá-lo antes de começar a danificar os componentes, ter que desligar as máquinas ou ter máquinas desligadas por conta própria para se proteger.

    
por 15.06.2009 / 15:54
3

+1 para a resposta de Joseph Kern. Nós usamos um dos sistemas do ITWatchdog, mas eu usei outros sistemas também, e a idéia geral é ótima.

Os ITWatchdogs e muitos outros fornecedores usam o barramento de 1 fio Dallas para acionar seus sensores. Os sensores reais estão disponíveis na Farnell, etc, por preços muito baixos, e eles basicamente se ligam a um pedaço de cabo cat3. Você pode combinar um sistema ITWatchdogs (ou similar) com vários sensores de 1 fio montados à mão para uma solução relativamente barata.

Também existem interfaces RS232 padrão para o barramento de 1 fio, (como este ) com níveis variados de complexidade, o que significa que você pode conectar equipamentos de monitoramento diretamente aos servidores, caso não queira executar equipamentos adicionais (POP remoto com apenas uma máquina, por exemplo)

    
por 16.06.2009 / 07:26
2

Temos uma configuração semelhante (suíte particular em um data center com seu próprio A / C para resfriar a sala) e usar TemPageR de AVTECH para monitorar a temperatura na sala e receber avisos por e-mail / SMS se a temperatura ultrapassar determinado limite. Usamos a sonda interna para monitorar a temperatura ambiente e uma sonda remota para monitorar o ar que sai diretamente do soprador do A / C para garantir que esteja frio.

Gostamos disso porque é um dispositivo completamente autônomo que não precisa estar conectado ao software em outro servidor para funcionar. A AVTECH fabrica uma linha completa de sistemas de monitoramento ambiental, incluindo sensores de temperatura e água.

    
por 15.06.2009 / 16:28
2

Uma rota mais barata seria usar um monitor de temperatura que se conecte ao sistema de segurança de seus edifícios. Se a temperatura atingir um nível definido, as pessoas na lista de chamadas do sistema de segurança serão contatadas.

    
por 15.06.2009 / 18:45
1
Embora tenhamos alarmes ambientais em toda a sala nem todos tenham esse luxo, o que eu sugiro que você faça é olhar para os servidores que você tem, muitos já possuem sensores de temperatura que, em conjunto com software gratuito de gerenciamento de sistemas, permitem SNMP - armadilhas e e-mails a serem enviados uma vez que esses sensores ultrapassem um determinado nível. Em particular, eu sei que os servidores HP e IBM têm esses e eu tenho certeza que a Dell também tem. Deixe-me saber o que fazer / modelos você tem e eu vou tentar cavar algo.

    
por 15.06.2009 / 15:59
1

Baixa tecnologia : Eu mantenho um termostato interno / externo no meu escritório. A sonda externa passa por um pequeno canal na parede até a sala de servidores vizinha. De relance, posso ver a temperatura lá. O termômetro também rastreia os intervalos de temperatura mín / máx, portanto, eu os verifico e reconfixo uma vez por semana.

Não no escritório vizinho, apenas passe a sonda debaixo da porta e pendure o termômetro no corredor do lado de fora da sala, talvez?

Eu também confio nos monitores temporários em meus servidores HP para uma abordagem mais automatizada, mas o de baixa tecnologia foi realmente mais útil no passado. Eu olho para a temperatura toda vez que entro no meu escritório.

    
por 15.06.2009 / 16:26
1

Usamos um dispositivo da Sensatronics ( link ) e o monitoramos com o SNMP da SolarWinds Orion ( link ).

Tivemos várias interrupções de energia CA no laboratório no passado e isso nos alertou (por meio de alertas de e-mail configurados no Orion) em tempo suficiente para consertar as pessoas no local a tempo de consertá-las antes que a temperatura esquentasse demais. Um desses casos era depois de horas, então ter o alerta de e-mail era crítico.

    
por 15.06.2009 / 17:16
1

Existe também o projeto LM Sensors.

link

    
por 16.06.2009 / 07:42
1

Um cara que eu conheço tem uma sonda com transmissor GSM preso a uma das paredes da sala do servidor. Basicamente, ele o chama se algo está seriamente errado, e envia SMS se for um problema menor.

Vou comprar um, vou postar de volta quando tiver o nome do produto.

Editar : É algo como o SCOM-100 da Infinite Ltd.

    
por 15.06.2009 / 16:55
0

A gama de produtos APC NetBotz é muito boa para monitoramento ambiental, os vários produtos permitem que você monitore a temperatura, a umidade e o fluxo de ar , som, etc. Também pode ser usado com câmeras e sensores de porta para fornecer uma solução de segurança e monitoramento completa.

    
por 15.06.2009 / 15:35
0

Fazemos uso da temperatura da placa-mãe / CPU em alguns de nossos servidores. Se vários destes alarmes de uma vez, está bem claro qual é a causa. Nenhum equipamento extra é necessário.

    
por 15.06.2009 / 16:22
0

Eu tenho uma Unidade de Gerenciamento de Ambiente APC instalada na sala do servidor monitorando principalmente a temperatura e outros fatores do ambiente. É um dispositivo baseado em IP que você pode gerenciar a partir do navegador.

link

    
por 15.06.2009 / 17:35
0

Na minha sala de servidores eu uso dois produtos. um é um backup no caso do outro falhar. O primeiro é o AVTECH 11E que esta unidade usa uma sonda para a frente e para trás dos meus três racks. Eu adicionei o monitor de energia para que ele irá me alertar quando meu quarto está em baixo. Eu tenho uma unidade de backup Monitor Ambiental Senturion que também tem sondas mas também leva a luz na sala, fluxo de ar e temperatura no rack, e eu posso adicionar câmeras para a unidade. Eu dependo do meu Senturion mais do que o meu AVTECH, pois é um pouco mais preciso do que o AVTECH.

    
por 15.06.2009 / 17:54
0

Eu irei a segunda postagem de kentchen. Nós usamos a unidade APU EMU e parece funcionar muito bem em nos avisar quando algo está acontecendo.

    
por 15.06.2009 / 18:24
0

Por menos de 100 USD, você pode obter o Lascar "Monitor de temperatura e umidade USB em tempo real" Microdaq.

O software permite enviar alertas via e-mail e exportar os dados, embora pareça ser um recurso hog (pelo menos em no PC em que eu o executo - YMMV).

    
por 15.06.2009 / 18:37
0

Usamos as Unidades EMU da APC, e elas funcionam bem, mas para toda a sala, mudamos recentemente para um sistema baseado em RFID ativo da rfcode.com. Ele usa tags de temp / umidade que podem ser afixados em qualquer superfície plana. Temos um receptor de RF cobrindo uma sala de 15K sf.

    
por 15.06.2009 / 19:29
0

Usamos vários sensores de temperatura / umidade que se conectam através de USB. Nós apanhamos de raphnet.net . Eles são baratos e funcionam muito bem. (Se você é um funileiro, os esquemas estão disponíveis sem nenhum custo.) O software para ler a temperatura é de código aberto, fácil de usar e pode ser facilmente colocado em snmp (ou provavelmente em qualquer sistema de monitoramento).

    
por 16.06.2009 / 03:16
0

Usamos o Ingrasys Insentry. Existem 2 módulos ethernet que mantemos um na parte traseira do rack do servidor e um na frente e monitora a temperatura e umidade. Ele usa o snmp e você o visualiza através de um console da web. Ele também envia alertas para o meu e-mail quando uma das codificações é cumprida (por exemplo, muito quente ou umidade muito alta ou baixa ou muito frio, etc). Pedaço de bolo para configurar. Coloque-os e esqueça-os até que o ar condicionado morra.

    
por 17.06.2009 / 04:33
0

Temos algumas coisas acontecendo no data center para monitoramento de temperatura.

Monitores de temperatura SNMP. Estamos a utilizar monitores Sensatronics EM1 para serem precisos . Eles têm sensores de temperatura e umidade. Recentemente adicionei mais 3 sensores à unidade, por isso estamos monitorando quatro locais diferentes em nosso data center principal. Estamos pesquisando dados SNMP deles e executando-os através do MRTG para tendências e gráficos. Nós também temos o bigbrother nos alertando quando a temperatura ou a umidade atingem certos limites. Em teoria, as pessoas físicas da fábrica na universidade também estão monitorando a sala, mas elas não parecem notar ou se importar com a frequência que fazemos.

Também temos vários sensores de termômetro / umidade em pé que são mostradores não automatizados. Quando suspeitamos que temos um ponto quente, podemos simplesmente manter a unidade lá e obter uma verificação visual em um minuto ou menos.

No futuro, eu adoraria extrair os dados de nossas unidades de AC também, mas ainda não tive tempo para isso.

EDITADO: Você deve estar procurando umidade entre 40% e 55%. Se a sala estiver muito seca, a eletricidade estática pode ser um problema. Muito úmido e suas unidades enferrujam no lugar.

Aqui é um link para uma visão geral bastante decente dos padrões físicos do data center, incluindo temperatura e umidade . Também informações sobre como organizar um data center e padrões de cabeamento.

    
por 15.06.2009 / 17:17
0

Muitos servidores mais avançados de fornecedores como a HP incluirão uma infinidade de sensores que podem ser consultados via IPMI ou SNMP. O que fazemos é levar cada uma delas que temos, nossos UPSs e qualquer outro dispositivo que suporte a monitoração de temperatura de qualquer tipo, e colá-los em nosso sistema de monitoramento (Zenoss).

Agregamos os dados em um único gráfico e isso nos dá uma boa imagem de como é a temperatura na sala.

O que você está procurando, em particular, é dispositivos que permitem monitorar a temperatura no ventilador de entrada e no exaustor. Na minha opinião, isso dá a você uma ideia ainda mais precisa de como é a temperatura, porque você sabe exatamente que tipo de ar entra e sai do seu servidor.

    
por 10.07.2009 / 04:26
0

Usamos dallas-sensors em uma porta serial e um plug-in Perl-munin para monitorar as temperaturas. Muito baixo custo e caseiro, mas funciona como um encanto.

    
por 10.07.2009 / 05:37
0

Acabamos de acontecer a mesma coisa em nossa pequena sala de servidores - mas um de nossos RAIDs falhou !! Eu fiz algumas pesquisas e encontrei uma solução muito barata. Ele me manda um e-mail quando a sala atinge uma certa temperatura ou pode me enviar um e-mail a cada poucas horas com a última leitura de temperatura. Leva menos de 5 minutos para ligar e custou cerca de US $ 130. Aqui está o link: link

    
por 19.08.2009 / 19:35
0
  1. O alarme de segurança é acionado também em temperatura (e umidade), a empresa de segurança responderá como se fosse uma intrusão
    • durante o dia com uma chamada para a recepção para verificar o que está errado
    • fora do horário do escritório com visita ao local em 5 minutos com acesso à sala do servidor e responsabilidade de tentar resolver o problema (como um disjuntor queimado) e, claro, uma lista telefônica para começar a ligar para alguém
  2. O sistema de monitoramento também está monitorando a temperatura com um sensor separado (assim como todos os servidores individuais e equipamentos de rede internamente relataram temperaturas) e aciona alarmes de monitoramento normais (correio e modem gsm com bateria enviando mensagens de teste)

Para isso, usamos o ActiveExperts Network Monitor, a licença empresarial era muito barata e fazia notificações de GSM, além de respostas automáticas e com script para alertas.

    
por 19.08.2009 / 20:12
0

Se você é um pouco amador, pode tentar isso. Seria um projeto divertido.

Pegue um simples PLC

Em um contato no PLC, tenha um interruptor térmico e ajuste-o para a temperatura desejada no alarme.

No contato de saída do PLC, ele vai para uma luz ou campainha de alarme fora da sala do servidor para alertá-lo.

    
por 15.06.2009 / 15:39
0

Ligamos um sensor de temperatura geral ao nosso sistema de segurança. Assim, quando ocorre um alarme de temperatura, ele é tratado como qualquer outro tipo de alarme de construção (porta, quebra de janela, etc.). Desta forma, vinculou-se ao nosso processo geral de segurança para notificação.

Nós escolhemos esta rota porque era mais simples e menos dar errado ou falhar no tempo crítico.

    
por 28.02.2010 / 17:29
0

Nós usamos um Enviromux-Mini da NTI para monitorar térmicas no nosso wiring closet. Ele pode ser consultado pelo snmp para que você possa representar graficamente ao longo do tempo, mas também pode ativar disparos ou alertas por email se os limites forem ultrapassados. Seus trabalhos pequenos, simples e simples. Ele pode ser estendido para outros alertas ambientais, como umidade, detecção de água e fechamento de contatos.

Além disso, se você usar um cdu / pdu comutado em sua sala, alguns deles podem ser estendidos com monitores térmicos como o Sentry CDU de Servertech .

    
por 28.02.2010 / 17:56
0

Eu encontrei isso no YouTube. Eu tenho usado os produtos da ITW por anos sem nenhum problema - eu fiz muita pesquisa ao procurar por monitores de ambiente e estes são os melhores que eu encontrei pelo preço. link

    
por 20.06.2010 / 05:08