Vou dar uma resposta específica do HP Proliant aqui, já que o OP está perguntando sobre a linha de produtos HP.
Vamos usar o exemplo de um HP DL360p Gen8 (também se aplica aos servidores G6, G7 e Gen9):
Você tem a opção de configurar o Modo de Fonte de Alimentação Redundante no Utilitário de Configuração Baseado em Rom HP (pressione F9
na inicialização) com:
- Modo balanceado
- Modo de alta eficiência
Dasduasprincipaisopções,háalgumagranularidadenomododealtaeficiência:
- OMododeAltaEficiênciaforneceaoperaçãomaiseficienteemtermosdeenergiacomfontesdealimentaçãoredundantesmantendoumafontedealimentaçãoemmododeesperacomníveisdeconsumodeenergiamaisbaixos.
- OModoBalanceadocompartilhaaenergiaigualmenteentreasduasfontesdealimentação.
- Alémdisso,omodo"Auto" escolhe entre uma PSU ou outra como principal, dependendo do número de série. É uma maneira de randomizar a distribuição em uma situação de datacenter com vários servidores.
- Veja também: Maxing out ambas as PDUs em um rack com energia redundante
Umexemplodomodobalanceadoemumservidorocupado:
hpasmcli>SHOWPOWERSUPPLYPowersupply#1Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:110WattsPowersupply#2Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:95Watts
Umexemplodomododealtaeficiênciaemumservidorinativo:
hpasmcli>SHOWPOWERSUPPLYPowersupply#1Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:50WattsPowersupply#2Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:20Watts
Umexemplodomododealtaeficiênciaemumservidorocupado:
hpasmcli>SHOWPOWERSUPPLYPowersupply#1Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:90WattsPowersupply#2Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:20Watts
Detalhamentoda