Como os servidores com fontes de alimentação redundantes equilibram o consumo?

33

Eu tenho vários servidores da linha HP DL360 (gerações 5-8). Cada um desses servidores possui duas fontes de alimentação instaladas. As duas fontes de alimentação em cada servidor são alimentadas por diferentes circuitos.

A minha pergunta é que o consumo de energia será aproximadamente balanceado entre estes dois circuitos, ou os servidores consideram que uma fonte de alimentação é "primária" e a outra como "backup" com menor consumo de energia?

    
por Travis Beale 14.01.2015 / 15:43

3 respostas

44

Vou dar uma resposta específica do HP Proliant aqui, já que o OP está perguntando sobre a linha de produtos HP.

Vamos usar o exemplo de um HP DL360p Gen8 (também se aplica aos servidores G6, G7 e Gen9):

Você tem a opção de configurar o Modo de Fonte de Alimentação Redundante no Utilitário de Configuração Baseado em Rom HP (pressione F9 na inicialização) com:

  • Modo balanceado
  • Modo de alta eficiência

Dasduasprincipaisopções,háalgumagranularidadenomododealtaeficiência:

  • OMododeAltaEficiênciaforneceaoperaçãomaiseficienteemtermosdeenergiacomfontesdealimentaçãoredundantesmantendoumafontedealimentaçãoemmododeesperacomníveisdeconsumodeenergiamaisbaixos.
  • OModoBalanceadocompartilhaaenergiaigualmenteentreasduasfontesdealimentação.
  • Alémdisso,omodo"Auto" escolhe entre uma PSU ou outra como principal, dependendo do número de série. É uma maneira de randomizar a distribuição em uma situação de datacenter com vários servidores.
  • Veja também: Maxing out ambas as PDUs em um rack com energia redundante

Umexemplodomodobalanceadoemumservidorocupado:

hpasmcli>SHOWPOWERSUPPLYPowersupply#1Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:110WattsPowersupply#2Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:95Watts

Umexemplodomododealtaeficiênciaemumservidorinativo:

hpasmcli>SHOWPOWERSUPPLYPowersupply#1Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:50WattsPowersupply#2Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:20Watts

Umexemplodomododealtaeficiênciaemumservidorocupado:

hpasmcli>SHOWPOWERSUPPLYPowersupply#1Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:90WattsPowersupply#2Present:YesRedundant:YesCondition:OkHotplug:SupportedPower:20Watts

Detalhamentoda eficiência relativa da PSU única, PSUs com balanceamento de carga e modo de alta eficiência em uma fonte de alimentação de 750W.

    
por 14.01.2015 / 20:34
11

depende

Se você entrar na configuração (F10), poderá escolher o modo de gerenciamento de energia e, geralmente, há algumas opções, incluindo as opções ativas / passivas que você sugere, bem como um modo balanceado. Eu compro lâminas e você faz isso no nível do gabinete da lâmina e parece haver mais opções, mas essenciais depende :

    
por 14.01.2015 / 15:47
5

Cada servidor é diferente. Alguns equilibram automaticamente entre os dois e alguns usam a PSU principal exclusivamente até que ela falhe e, em seguida, alterna para a PSU secundária. Na maioria dos casos, há uma opção de bios para configurar como o servidor trata os PSUs. Se, por algum motivo, você não tiver essa opção, poderá descobrir colocando um amperímetro de braçadeira em cada cabo de alimentação e medindo o consumo atual.

    
por 14.01.2015 / 18:47