amortecimento de ruídos para servidores em rack on-the-cheap [closed]

16

A essência: Servidores montados em rack fora da garantia muitas vezes podem ser comprados a preços muito baixos. A principal desvantagem da implantação fora de um data center (por exemplo, na garagem de uma pessoa) é o ruído.

Gostaria de coletar sugestões para a criação de um sistema eficiente de amortecimento / desconforto para servidores de rack 1U, 2U e 3U usando materiais baratos e prontamente disponíveis (essa é a principal restrição). Links para planos com fotos seriam ideais.

Consegui reduzir drasticamente o ruído do meu servidor HP Proliant DL-145 1U recém-adquirido (US $ 60), formando uma luva a partir de um colchão de espuma inflável, mas preferiria soluções que utilizem materiais residuais como papelão e poliestireno.

Também são bem-vindas recomendações sobre quais tipos de hardware montados em rack são mais silenciosos (agora sei que os servidores 1U são os mais barulhentos devido a seus pequenos ventiladores) e dicas sobre outras formas de reduzir ruído, como detalhes sobre como reduzir a velocidade do ventilador linhas específicas do servidor. Crítica da sabedoria de tentar tornar o hardware barulhento tranquilo também.

    
por Eric Drechsel 23.12.2009 / 10:57

9 respostas

5

Se você é capaz de monitorar com precisão as temperaturas dentro de seus sistemas (via ipmi, por exemplo), então você pode fazer algumas experiências. Tente desconectar alguns ventiladores e veja como isso afeta a temperatura da CPU e do disco rígido. Obviamente, isso é um pouco arriscado, mas pode ser uma maneira de reduzir o ruído.

Uma coisa que sempre quis tentar é segmentar com cuidado o fluxo de ar entre a parte frontal e a parte de trás do rack (com recortes de papelão feitos à mão e fita adesiva). Em seguida, monte os dutos de ar com ventiladores de diâmetro maior empurrando o ar para a frente do rack e puxando-o para fora da parte de trás.

Minha suspeita é que você poderia combinar essas duas abordagens para melhorar drasticamente o fluxo de ar com o ruído reduzido do ventilador.

    
por 24.12.2009 / 06:51
8

O problema com servidores de 1u é que eles normalmente têm pequenos fãs que precisam girar a 9 bilhões de rpm para movimentar ar suficiente para manter as CPUs superaquecedoras.

Eu tenho um par de sistemas rackable que eu não uso porque eles fazem muito barulho. Eles têm algo como 9 fãs, todos eles do tipo pequeno e barulhento. Eu reutilizei alguns dos kits movendo as placas-mãe para outro gabinete com ventiladores maiores.

Isso não seria possível com a sua configuração porque os servidores HP 1u têm placas-mãe personalizadas que não se encaixam em mais nada.

Existem produtos como este que são projetados para manter as coisas no rack silencioso. Eu vejo essas coisas no craigslist de vez em quando, geralmente de músicos / geeks que queriam ter um estúdio de gravação em casa. Você não pode colocar muita coisa nisso porque vai sobrecarregar sua capacidade de resfriamento.

Em resumo, há uma razão para essas coisas serem baratas.

    
por 23.12.2009 / 16:22
3

Não é um método físico, mas certifique-se de que você tenha o firmware e as atualizações mais recentes para cada parte do servidor e garanta que você examinou exaustivamente as opções de economia de energia disponíveis no BIOS e no sistema operacional. Em muitos casos, essas escolhas podem reduzir significativamente o ruído, gerando menos calor que requer ventilador. A HP, em particular, obteve alguns ganhos importantes nos últimos 18 meses nessa área.

    
por 23.12.2009 / 10:54
2

A maior parte do ruído gerado por unidades de unidades de fita de servidores e similares está normalmente relacionada ao leque, obviamente, no entanto, essa vibração é normalmente amplificada através do gabinete, as unidades também são conectadas. Eu usaria arruelas de borracha ou alinhe as portas com proteção contra ruídos se realmente fosse um grande problema. Não vai reduzir drasticamente o nível de ruído, mas um pouco vai um longo caminho. Limite a viagem de vibrações e você está no meio do caminho.

    
por 23.12.2009 / 13:17
2
A única coisa a lembrar é que tudo que desconcerta som quase sempre confunde no calor. Você sempre pode encontrar uma geladeira antiga para montá-la em

    
por 23.12.2009 / 16:51
2

A sugestão de Phil é essencialmente o que acabei fazendo. Eu estava indo postar como um comentário, mas, bem, eu quero pontos:)

Eu fiz uma manga confortável para o servidor de várias caixas de papelão, saindo de um pé em cada lado. Além disso, as abas das caixas dobram-se em cerca de 45 °, formando boas armadilhas de ruído livre (as abas superiores são de orelhas de cão para garantir o fluxo de ar). Isto é fechado por uma almofada de espuma, depois por um cobertor. Eu definitivamente quero conectar dutos S adequados para ambas as extremidades, com um grande ventilador no escapamento, mas esse é um bom paliativo de baixo esforço. Depois que eu ajustar um pouco, postarei fotos.

Estranhamente, não há muita informação na Internet sobre isso, ou melhor, o Google não está indexando-o por estar escondido em fóruns de nicho (veja, por exemplo, este encadeamento )

P.S. Eu também queria comentar sobre a sabedoria convencional de que esta é uma má ideia, que a IMHO na maior parte vem do pensamento do grupo da indústria. Eu paguei US $ 60 por essa coisa, e consegui adaptá-la para trazer o som para um nível aceitável com bastante facilidade. Alimentadores de fundo se unem !!

    
por 26.12.2009 / 00:54
1

The gist: Out-of-warranty rackmount servers can often be purchased very cheaply. The major downside to deployment outside a data-center (for instance, in one's garage) is the noise.

I would like to collect suggestions for creating effective noise-dampening/baffling for 1U, 2U, and 3U rack mount servers using cheap, readily-available materials (this is the key constraint). Links to plans with pictures would be ideal.

Veja esta lista de links:

Fabricantes de bandeja de ventilador xxxp: //www.interfacebus.com/Fan_Tray_Manufacturers.html

Isso parece fácil de construir ou apenas comprar um.

Ventiladores Orion - Ventiladores AC - Ventiladores DC - Fan Trays link

Especificamente este. Corra os grandes ventiladores lentamente para obter muito arrefecimento e a menor quantidade de ruído.

9 Bandeja de ventilador 1U link

Puxe todos os Ventiladores 1U dos Servidores e conecte os Ventiladores na Bandeja de Ventilação que estão acima da mais próxima 1U "HP Proliant DL-145" aos seus Pinos de Controle do Ventilador.

Conecte os ventiladores acima dos espaços abertos da bandeja 1U "HP Proliant DL-145" às placas-mãe da próxima Unidade inferior para que o segundo 1U controle seus próprios ventiladores e não afete a unidade superior.

Há uma boa chance de você poder usar uma Bandeja de Ventilador com três 1Us, se isso funcionar, então amarre todos eles com um pedaço de Rack Rail e vire-o de lado para torná-lo um Case de Torre 4U. Isso vai parecer bem ruim na sua área de trabalho (ou embaixo da mesa).

    
por 29.03.2011 / 00:53
1

Tive o mesmo problema com um grupo de dl145g2 em execução no meu laboratório no porão. Popped o topo desconectou todos os fãs (exceto os powersupplies). Montou dois ventiladores de CPU e substituiu os hd's por dispositivos ssd.

Eu tive dois problemas para lidar com o poder e o ruído. Essa solução cuidou dos dois problemas.

    
por 08.04.2011 / 16:53
1

Meu primeiro servidor 1U não era barato ou estava fora de garantia - um novo Mac Xserve de primeira geração. Fiquei horrorizado quando liguei. Era muito alto em um armário em um escritório com a porta do armário fechada (nenhuma sala do servidor, então ou agora).

Eu fiz uma caixa de MDF (aglomerado) reciclado que permitiu que o servidor sugasse o ar frio da parte de trás, abaixo de si mesmo, para a frente e, em seguida, exausto da parte de trás, acima de si, para a frente. Havia um painel de porta que poderia ser destrancado (nas dobradiças) na frente, e um que poderia ser desatarraxado na parte de trás. As passagens de ar eram grandes e tinham revestimentos de espuma e / ou carpete para adsorver o ruído. Fiz a coisa toda de 6 a 7 vezes mais espessa e pelo menos 6 polegadas mais longa que a unidade vazia, mas ela foi comprada por suas habilidades (e inclui licença de software), não pelo seu tamanho, e eu não tinha como esconder que eu não tinha que ouvir isso. Ele agora está aposentado - o servidor é irrelevante em termos de idade, e a fonte de alimentação morreu (o servidor nunca superaqueceu de acordo com seus monitores, simplesmente não funciona bem - provavelmente capacitores ruins - fez cerca de 10 anos).

Essa caixa ajudou imensamente. Enquanto você ainda sabe que o servidor está funcionando, a caixa suga muito o ruído agudo dos pequenos ventiladores girando loucamente. Um (um HP, não um Apple, cerca de 4 anos) Acabei de pegar o excedente ou vou morar em uma sala onde eu não me importo com barulho (não existe quando o anterior foi comprado) ou eu posso considere uma substituição de ventilador. O problema é que esses são um pesadelo mecânico e podem envolver o combate com software de controle de ventiladores em caixas de servidores modernos. Eu poderia (e poderia) reutilizar a caixa Xserve, mas é um pouco deselegante (MDF é pesado - no lado positivo, não ressoa muito) se não for absolutamente necessário.

A caixa é efetivamente um "S" com o servidor no meio do S. Os dutos superior e inferior afilam de forma que todo o pacote seja retangular, com o servidor em um pequeno ângulo (recuado acima da frente). Ele poderia ser facilmente alterado se você precisasse de alguns servidores em uma caixa, ou quisesse canalizá-lo diretamente para o ar-condicionado ou algo parecido.

Um trabalho fanático poderia conectar o duto ao ar externo. Este não foi um trabalho fanático. Eu não tenho nenhuma foto à mão e estou respondendo a um post de 4 anos de idade, principalmente porque tenho certeza que é um assunto que aparece repetidas vezes, então talvez ajude alguém nos próximos 4 anos ou mais .

    
por 08.08.2013 / 00:03