Daisy Encadeamento UPS Power Cable

11

Eu tenho um no-break em rack. O no-break tem um cabo de força de 12 m de comprimento e 12 AWG que o alimenta de uma das tomadas de 20A da sala do servidor.

A orientação atual dos gabinetes não é ideal. Todos, exceto este, são facilmente movidos, entretanto o cabo do no-break deste gabinete é muito curto para alcançar um dos circuitos de 20A se eu for movê-lo.

É aceitável conectar o cabo de alimentação do no-break a um cabo de extensão espesso (12AWG? ou mais espesso?)? Não sou engenheiro elétrico, mas acho que isso adicionará impedância na junção dos dois cabos (ou seja, os plugues). Não sei se devo me preocupar ou não. Ter um eletricista saindo e voltar a usar o cabo no no-break não é uma opção.

Eu sei que as pessoas geralmente não recomendam protetores contra oscilação de corrente (embora funcionem na maioria dos casos), mas os protetores contra surtos estão fazendo um pouco mais do que apenas um cabo comum.

(por favor, não diga apenas "não, não faça isso!", por favor, explique por que , os riscos, prós e contras.)

    
por SnakeDoc 28.03.2014 / 16:09

1 resposta

11

Há muitas coisas que impedem uma resposta direta a essa pergunta e devem ser consideradas antes de fazer isso:

  1. Códigos de incêndio na sua área
  2. Requisitos regulamentares no seu centro de dados
  3. Cobertura de garantia pelo seu fornecedor de UPS
  4. Comprimento da extensão e cálculo de carga adequado para evitar riscos de incêndio

Pessoalmente, recomendo ALTAMENTE uma das seguintes opções:

a) Contacting a licensed electrician to install a second 20A circuit closer to this location

b) Contacting the vendor of the UPS before using ANY type of extension or piggy-backing the UPS off another unit

Como nota lateral: dependendo do comprimento do cabo necessário, o uso de um cabo classificado como 20A para operar um aparelho classificado como 20A pode não ser o que é necessário. Se for um longo prazo, você pode precisar de um cabo mais pesado para fornecer a corrente adequada sem representar uma ameaça à deterioração do fio devido ao calor ou pior, um incêndio. Existem Calculadoras on-line para calcular os tamanhos dos cabos necessários para fornecer x Amps em y Distância em z Volts. Recomendaria enfaticamente pesquisar isso antes de usar QUALQUER extensão neste projeto.

    
por 28.03.2014 / 16:20