Harddisks caindo offline por motivo desconhecido

11

Eu tenho 7 sistemas executando a configuração abaixo. De vez em quando, um disco diferente fica off-line, mas, depois de uma inspeção mais detalhada, o disco fica bom e não está com defeito e funciona sem falhas por pelo menos mais um ano. Como isso acontece em todos os 7 sistemas, acho improvável que exista uma única parte que esteja atuando (por exemplo, cabo), mas que, em vez disso, seja a combinação de algumas das partes que são ligeiramente incompatíveis.

O problema é localizar o ponto exato onde a incompatibilidade é.

(Se você tiver uma solução alternativa na qual possa fazer um realojamento virtual do disco rígido a partir da linha de comando, talvez seja possível responder a link ).

Hardware do servidor: Dell 1950, Dell R815, Dell R715.

Sistema operacional:

$ uname -a
Linux franklin 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.41-2+deb7u2 x86_64 GNU/Linux

Controlador:

$ lspci |grep 22: 
22:00.0 Serial Attached SCSI controller: LSI Logic / Symbios Logic SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Falcon] (rev 03)
$ sas2flash -listall
LSI Corporation SAS2 Flash Utility
Version 15.00.00.00 (2012.11.06) 
Copyright (c) 2008-2012 LSI Corporation. All rights reserved

    Adapter Selected is a LSI SAS: SAS2008(B2)   

Num   Ctlr            FW Ver        NVDATA        x86-BIOS         PCI Addr
----------------------------------------------------------------------------

1  SAS2008(B2)     15.00.00.00    0f.00.00.04    07.29.00.00     00:22:00:00

    Finished Processing Commands Successfully.
    Exiting SAS2Flash.

Painel traseiro expansor SAS / SATA Supermicro 4U SAS / SATA com chip expansor LSI SAS2X36 simples:

cat /sys/devices/pci0000:20/0000:20:03.0/0000:22:00.0/host5/port-5:0/expander-5:0/port-5:0:21/end_device-5:0:21/target5:0:21/5:0:21:0/model
SAS2X36         
cat /sys/devices/pci0000:20/0000:20:03.0/0000:22:00.0/host5/port-5:0/expander-5:0/port-5:0:21/end_device-5:0:21/target5:0:21/5:0:21:0/rev
0717

Discos:

$ cat /sys/devices/pci0000:20/0000:20:03.0/0000:22:00.0/host5/port-5:0/expander-5:0/port-5:0:1/end_device-5:0:1/target5:0:1/5:0:1:0/model
Hitachi HDS72404
$ cat /sys/devices/pci0000:20/0000:20:03.0/0000:22:00.0/host5/port-5:0/expander-5:0/port-5:0:1/end_device-5:0:1/target5:0:1/5:0:1:0/rev
A3B0

Discos em um sistema:

$ cat /sys/devices/pci0000:20/0000:20:0b.0/0000:23:00.0/host5/port-5:0/expander-5:0/port-5:0:8/end_device-5:0:8/target5:0:8/5:0:8:0/model
ST3000DM001-9YN1
$ cat /sys/devices/pci0000:20/0000:20:0b.0/0000:23:00.0/host5/port-5:0/expander-5:0/port-5:0:8/end_device-5:0:8/target5:0:8/5:0:8:0/rev
CC4C

Syslog:

sd 5:0:22:0: [sdw] Unhandled error code
mpt2sas1: log_info(0x31120303): originator(PL), code(0x12), sub_code(0x0303)
sd 5:0:22:0: [sdw] Unhandled error code
mpt2sas1: log_info(0x31120303): originator(PL), code(0x12), sub_code(0x0303)
sd 5:0:22:0: [sdw]
mpt2sas1: log_info(0x31120303): originator(PL), code(0x12), sub_code(0x0303)
Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
sd 5:0:22:0: [sdw] CDB: Write(10): 2a 00 3a 92 b9 00 00 01 00 00
end_request: I/O error, dev sdw, sector 982694144
sd 5:0:22:0: [sdw]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
sd 5:0:22:0: [sdw] CDB: Write(10): 2a 00 3a 92 b7 00 00 01 00 00
end_request: I/O error, dev sdw, sector 982693632
sd 5:0:22:0: [sdw] Unhandled error code
sd 5:0:22:0: [sdw]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
sd 5:0:22:0: [sdw] CDB: Read(16):
sd 5:0:22:0: [sdw] Unhandled error code
 88 00 00 00 00 01 43 e2 f2 d0 00 00 00 10 00 00
end_request: I/O error, dev sdw, sector 5433914064
sd 5:0:22:0: [sdw]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
sd 5:0:22:0: [sdw] CDB: Write(10): 2a 00 3a 92 bd 00 00 01 00 00
end_request: I/O error, dev sdw, sector 982695168
sd 5:0:22:0: [sdw]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
md/raid:md4: Disk failure on sdw, disabling device.
md/raid:md4: Operation continuing on 9 devices.
scsi 5:0:22:0: [sdw] Unhandled error code
scsi 5:0:22:0: [sdw]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
scsi 5:0:22:0: [sdw] CDB: Write(10): 2a 00 3a 92 b8 00 00 01 00 00
end_request: I/O error, dev sdw, sector 982693888
scsi 5:0:22:0: [sdw] Unhandled error code
scsi 5:0:22:0: [sdw]  Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
scsi 5:0:22:0: [sdw] CDB: Write(10): 2a 00 3a 92 bc 00 00 01 00 00
end_request: I/O error, dev sdw, sector 982694912
mpt2sas1: removing handle(0x0021), sas_addr(0x500304800182694c)
    
por Ole Tange 15.07.2013 / 13:00

1 resposta

1

Estamos perdendo informações aqui. Está sugerindo que você tenha 24 a 45 discos por servidor nessa configuração de armazenamento.

  • Que controlador (es) específico (s) você está usando?
  • Devido ao número de discos, você pode ter algumas unidades em um gabinete externo. Por favor, forneça a marca / modelo do gabinete da unidade externa em uso.
  • Quais modelos de drives específicos você está usando? todas das unidades de grau de desktop dos discos?
  • Qual sistema de arquivos você está usando?
  • Descreva o layout do disco e do RAID.
  • Isso sempre foi um problema ou se desenvolveu com o tempo?
  • o Supermicro está envolvido em algum lugar dessa configuração?

Dependendo da configuração do gabinete, você pode estar passando por tempos limite de SATA ou erros de barramento. Isso pode ter um efeito negativo em todas as unidades conectadas ao controlador.

Outra questão pode ser a má negociação do link SAS / SATA. Eu certamente experimentei isso em alguns expansores SAS quando unidades de 1.5Gbps e 6.0Gbps são misturadas na mesma placa.

Por favor, forneça mais informações.

    
por 15.07.2013 / 14:43