Melhor andar de um prédio alto para localizar sua sala de servidores ou data center [fechado]

10

Quais motivos você daria para localizar o data center no porão, em vez de nos andares superiores?

    
por Chris Huang-Leaver 17.08.2009 / 11:40

15 respostas

20

O peso não é necessariamente um problema. Estou trabalhando em um prédio com um datacenter grande, a cerca de um terço do caminho, e do outro lado da rua, de um prédio com um datacenter de tamanho médio, com cerca de 11 andares. Eu estive em datacenters em prédios de postes, bunkers, arranha-céus, etc. Dada uma facilidade e algum dinheiro, tudo é possível.

A questão depende totalmente do edifício, e você precisa falar com o locador, gerente do prédio ou engenheiro de construção sobre isso. Se eu estivesse tomando uma decisão sobre isso, eu contrataria alguém com uma pista para adiar isso. Exceto isso, aqui está o que eu estaria pensando:

  • Acesso ao elevador - o elevador de serviço tem folga suficiente para trazer material de tamanho desproporcional. Existe um elevador de serviço?
  • HVAC - há resfriamento suficiente ou capacidade suficiente para gerar mais resfriamento?
  • Potência - o mesmo que acima
  • Carga no piso - essa nova SAN sofisticada fará com que o piso em balanço comece a saltar para cima e para baixo?
  • Bombas de depósito - se você está colocando seu negócio no porão, você precisa de bombas de depósito? Eles são grandes o suficiente? Eles têm backup?
  • Acesso à doca de carregamento - A porta do elevador / porão é acessível ao cais de carga? Você vai odiar a vida se precisar desembrulhar paletes e remontá-los para chegar ao elevador
  • Duração do aluguel - Se você ainda tem 5 anos e pretende se mudar, quer investir em todos os tipos de melhorias?

Não há respostas gerais que levem você a tomar uma decisão inteligente, sim ou não. Você precisa estudar o site e tomar uma decisão apropriada com base no prédio, seu orçamento e outros fatores. Você pode até achar que é mais econômico comprar espaço em um datacenter de uma só vez do que construir o espaço.

    
por 17.08.2009 / 14:18
9

Ponto contra: risco de inundação!

    
por 17.08.2009 / 11:46
7

Porões são o primeiro lugar que inundará no caso de um vazamento, fogo, etc. Também porões são só esfrie porque eles são isolados. Se você colocar o equipamento quente lá dentro, ficará mais difícil de esfriar do que em um andar acima do piso.

    
por 17.08.2009 / 11:47
6

Metade no porão, metade no último andar.

Os porões estão fora do caminho, perto de sistemas de energia de entrada, mas podem ficar inundados. Os de cima não ficarão inundados e ficarão logo abaixo dos sistemas de ar-condicionado (na verdade, você pode simplesmente deixar escapar o ar quente, economizando muito dinheiro), mas pode ser atingido por incêndios crescentes.

Se você dividir seus sistemas de maneira inteligente, poderá gerenciar a carga de peso e também fornecer uma casa intermediária 'gratuita' para uma solução de 'segundo local' / DR, enquanto ocupa apenas metade do espaço por andar normalmente utilizado.

Além disso, é claro que todas as pessoas de TI precisariam de permissões de elevação prioritárias em todos os momentos - o que poderia ser útil:

    
por 17.08.2009 / 13:24
6
  • Peso: Um Servidor pode não pesar muito, mas um datacenter inteiro criaria alguns desafios arquiteturais interessantes, especialmente se for um edifício já existente que você não pode alterar. (Obviamente, ao construir um novo data center, você pode levar isso em consideração desde o início)
  • Fluxo de ar: o ar quente flutua até o topo, geralmente o porão é mais frio. Não tenho certeza se isso é realmente um grande ponto com o moderno A / C
por 17.08.2009 / 11:43
5

Eu suspeito que o Workshop Alex estava tentando humor, mas errou o alvo. No entanto, há alguma verdade no que ele disse. Pisos superiores são geralmente considerados imóveis de primeira linha. O porão é mais uma área de utilidade. A meu ver, a sala de servidores precisa ser utilitária. Também não deve precisar da presença humana com muita frequência (se for bem administrada). Por que não colocá-lo no porão e usar os andares superiores para os humanos? De um ponto de vista puramente prático, provavelmente há um número igual de prós e contras. Se eu tivesse a minha escolha, a sala do servidor estaria no térreo, simplesmente porque eu não gosto de ter que mover equipamentos pesados além do necessário.

    
por 17.08.2009 / 13:56
1

Peso. Não será um problema para um único rack normalmente, mas se você tiver muitos servidores, baterias, etc., pode ser muito pesado para os andares superiores.

    
por 17.08.2009 / 11:43
1

Nenhum. Inundação Bottom / street / ground floor ("primeiro andar" em algumas nações;) pareceria a melhor recomendação como normalmente você os desejaria em um prédio de um andar acima do solo.

Quanto a vazamentos de cima, os cômodos devem simplesmente ser projetados com boa drenagem ... no porão, mas nem sempre há uma boa maneira de fazer isso com oompf suficiente.

    
por 17.08.2009 / 14:05
1

Eu diria que nenhum. Use um local de hospedagem dedicado e faça uso de fibra de alta velocidade conectada (10g ou melhor). Prédios de escritórios são ótimos para pessoas, menos bons para datacenters e horríveis para recuperação de desastres.

    
por 17.08.2009 / 15:11
1

Sempre no meio ... tanto na vertical como na horizontal ...

Evite o piso superior, vazamento de tetos Evite o piso inferior / porão, muito fácil de acesso (janela quebrada) e / ou inundações.

presumivelmente, eles têm um elevador de carga, portanto, o carregamento de servidores não será um problema

você pode tentar não muito longe das unidades externas de A / C, que podem residir no solo, no topo ou às vezes no meio, se o prédio for alto o suficiente.

Uma distância maior da unidade de A / C custará de alguma forma, mas suspeito que seja insignificante.

    
por 17.08.2009 / 18:20
1

Que tal cosméticos? Uma sala de servidores é usada por máquinas. E as máquinas não precisam da vista das janelas. Ter os servidores no alto e você vai acabar com funcionários entediados no porão. Coloque o servidor no porão e os funcionários terão uma visão melhor do estacionamento ou uma visão ainda maior.

    
por 17.08.2009 / 19:35
1

Eu diria que mais perto do topo pode ser uma vantagem, mas isso depende principalmente do design AC. Do lado sombrio do prédio também. Meu raciocínio é que um grande custo que a maioria das pessoas de TI não assina é a eletricidade para operar a unidade de CA. Se você colocar o centro de dados no chão e o compressor precisar ser bombeado para o telhado do 8º andar, precisará de uma unidade de CA muito maior para lidar com a distância do tubo. Isso tornará mais caro comprar, instalar, executar e manter. Além disso, você não precisa do seu servidor no lado ensolarado do prédio, aumentando o tamanho do AC que você precisa comprar. Em prédios mais antigos, você pode não ser capaz de colocar a unidade externa no telhado e pode ter que colocá-la em uma sala de plantas ou na base do prédio, então verifique com o proprietário antes de comprar / alugar o escritório. p>

Se o telhado vazar, será difícil prever onde a água irá - consertá-lo. Eu vi um prédio de 13 andares onde o tanque de incêndio no telhado explodiu em um sábado à noite e a água escorreu pela escada de incêndio até o terceiro andar, no ponto em que ele foi para baixo da porta e inundou os escritórios lá. Nós estávamos no dia 6 e não foram afetados.

Instalar sistemas de computador modernos, UPS e elevadores em um elevador não deve ser um problema, mas medir o elevador antes de comprar os racks e a unidade de AC apenas para ter certeza de que você não precisa alugar um guindaste.

    
por 17.04.2012 / 01:43
0

Eu tenho, infelizmente, visto vazamentos no telhado matando servidores antes. Eu não insisto no porão, mas eu realmente prefiro colocar tantos andares quanto possível entre um datacenter e qualquer fonte de água.

    
por 16.09.2011 / 21:45
0

Para edifícios com pisos suficientes, não se esqueça do limite de 100 M de ligações físicas Ethernet.

    
por 16.09.2011 / 22:25
-1

Nenhum. No meu trabalho " 10 lugares que você não quer um centro de dados " este é o número quatro. Eu forneço a seguinte citação ...

“Datacenters do porão são um erro.”
Sir Isaac Newton, 1643-1727

... para fazer o meu ponto. Há também uma nota de uma enfermeira que conheci que falou sobre a experiência do furacão Katrina no jornal.

Na minha opinião, todas as empresas devem se concentrar no que fazem de melhor, então a coisa mais inteligente que você pode fazer é encontrar uma grande empresa de colocation. Colocation está se tornando uma mercadoria. Commodities são sempre melhores para alugar do que para possuir.

Eu mantenho um índice de grandes empresas de colocation junto com o uptime (em dias) para cada uma em www.UPTIMEdatabase.com . Existem algumas sobreposições de mapas interessantes para tornados, furacões e raios - e ok, também para sobrevivência de zumbis.

Essas empresas serão ótimas para trabalhar - elas são realmente abertas sobre o tempo de atividade.

    
por 16.09.2011 / 21:39