Novas baterias do nobreak morrem em meses

10

Isso é algo que me deixou perplexo por mais de um ano. Eu tenho 3 APC SmartUPS 3000 e algumas unidades não APC na minha sala de servidores. Cada unidade tem sua própria conexão dedicada ao painel do disjuntor.

Parece que estou tendo que substituir as baterias nessas unidades uma vez a cada 4 meses ou mais. Nós raramente temos uma queda de energia, como em uma única interrupção desde a última vez que eu substituí as baterias. Eu pensei que talvez fosse a tensão de linha ruim, então eu registrei a saída da UPS e eu não tive um único cenário de tensão ou sobretensão nesses 4 meses.

Talvez as linhas estivessem erradas? Eu os testei e os tracei de volta para o painel e todos eles saíram.

Eu decidi que a única possibilidade era que as baterias de substituição que eu estava usando não fossem ótimas (Duracell). Eu continuei comprando duas novas unidades de APC UPS com novas baterias de APC, e depois de quatro meses elas estavam mortas.

As unidades nunca registram um evento no qual elas mudam para a energia da bateria, elas simplesmente relatam baterias ruins após 4-6 meses. Este é um problema recorrente que afeta várias unidades de diferentes modelos e diferentes marcas de baterias. Eu não tenho ideia do que está acontecendo aqui, eu tive eletricistas e o teste do provedor para várias coisas, e ele sempre volta limpo.

Neste ponto, eu só posso pensar em algo estar errado no nível do provedor (transformador ruim?), mas geralmente isso causará problemas de voltagem. Eu também ouvi falar de pessoas com problemas de mudança de fase, mas eu tenho poder monofásico, então não tenho certeza se isso é relevante ou não.

Nota: Eu costumava ser engenheiro elétrico e tenho um nível bastante alto de entendimento sobre como isso deve funcionar. Então você não precisa simplificar suas respostas:)

    
por TriadicTech 30.11.2015 / 00:42

3 respostas

8

Esse não é um recurso bem conhecido das UPSs inteligentes da APC.

Cada vez que o seu No-break volta para a parede e as baterias são recarregadas, o controlador conta a energia armazenada nelas. Acumuladores de ácido têm alguma tensão que significa "totalmente carregada". Quando essa tensão é atingida, o carregamento é interrompido e o novo valor calculado da capacidade da bateria é armazenado na NVRAM do controlador. Em qualquer circunstância, o controlador não sobrecarrega esse valor, mesmo se a tensão alvo não for atingida.

Quando o UPS opera baterias nativas, sua capacidade é lentamente degradada com o tempo. Portanto, o carregamento sempre parou no limite de tensão, não no valor da capacidade. Mas quando você substituiu as baterias, a USP não sabe nada sobre isso e usou um valor de capacidade antigo para as baterias novas. É por isso que eles são sempre carregados como se fossem velhos e degradados, nunca atingiram a voltagem necessária.

A química do ácido-chumbo requer que eles sejam totalmente carregados a cada vez, ou, sendo descarregados regularmente, eles se degradaram muito, muito rápido, exatamente como você viu.

A APC fornece serviço de substituição de bateria que inclui a reinicialização do controlador para os valores iniciais. Claro, nesse caso, o controlador lida corretamente com as baterias.

Há duas novidades, como sempre.

Ruim é que os controladores da APC possuem protocolo proprietário e devem ser redefinidos pelo engenheiro certificado pela APC.

Uma boa é que alguns caras hackearam o protocolo da APC e escreveram a pequena ferramenta UPSDiag que permite conectar ao controlador e execute o reset. Além disso, você deve usar o cabo serial, não o USB.

Infelizmente, o protocolo da APC não foi invadido completamente, então você tem que ter um pouco de sorte para entrar no controlador. Uma vez que eu tentei mais de 20 vezes até estar logado. Então você tem que realizar a calibração. O valor da capacidade inicialmente é definido para um número realmente grande. Em seguida, a UPS carrega as baterias até o limite de alcance da tensão. Em seguida, a UPS drena as baterias para a tensão equivalente a 25% da capacidade. E, em seguida, carregue-os novamente ao máximo. Você precisa conectar alguma carga ao no-break para calibração, pelo menos 40% da energia. É cerca de 600W para Smart-1500, 1,2kW para Smart-3000 e assim por diante.

Durante esse ciclo, a capacidade real real das baterias é calculada e armazenada na NVRAM. Voila, você substituiu as baterias corretamente.

A propósito, após 5-10 ciclos, as baterias aumentam significativamente sua capacidade, bem como a corrente máxima de descarga. O crescimento da capacidade pode ser de cerca de 10 a 15% da capacidade nominal. Portanto, uma boa prática é recalibrar as baterias novamente após um mês ou dois.

    
por 30.11.2015 / 02:19
6

Meu pensamento é que você deve ter um eletricista para verificar a qualidade da energia. Eu tenho esse mesmo problema em várias das plantas que eu apoio. Nossa questão é que as usinas têm voltagem suja e irregular / baixa, devido ao fato de a energia de nossas salas de servidores não estar separada do equipamento de fabricação. Isso faz com que os altos funcionem duro para manter a tensão estável e faz com que as baterias falhem uma a duas vezes por ano em minhas piores plantas.

    
por 30.11.2015 / 00:57
1

Eu trabalhei no UPS por mais de 15 anos, para muitos fabricantes. Parece-me ser um problema com o que esses UPS estão suportando. É uma fonte de alimentação de comutação e o no-break está quase totalmente carregado?

A razão pela qual eu pergunto sobre uma fonte de alimentação é que quando as fontes de alimentação alternam rapidamente pode fazer com que a saída do no-break seja puxada o suficiente para fazer com que o no-break as puxe, mesmo que haja não é um problema de "utilidade ou interrupção". Isso também pode ser a causa se o no-break estiver sobrecarregado, o que pode causar um cenário semelhante.

    
por 10.12.2015 / 20:06