Esse não é um recurso bem conhecido das UPSs inteligentes da APC.
Cada vez que o seu No-break volta para a parede e as baterias são recarregadas, o controlador conta a energia armazenada nelas. Acumuladores de ácido têm alguma tensão que significa "totalmente carregada". Quando essa tensão é atingida, o carregamento é interrompido e o novo valor calculado da capacidade da bateria é armazenado na NVRAM do controlador. Em qualquer circunstância, o controlador não sobrecarrega esse valor, mesmo se a tensão alvo não for atingida.
Quando o UPS opera baterias nativas, sua capacidade é lentamente degradada com o tempo. Portanto, o carregamento sempre parou no limite de tensão, não no valor da capacidade. Mas quando você substituiu as baterias, a USP não sabe nada sobre isso e usou um valor de capacidade antigo para as baterias novas. É por isso que eles são sempre carregados como se fossem velhos e degradados, nunca atingiram a voltagem necessária.
A química do ácido-chumbo requer que eles sejam totalmente carregados a cada vez, ou, sendo descarregados regularmente, eles se degradaram muito, muito rápido, exatamente como você viu.
A APC fornece serviço de substituição de bateria que inclui a reinicialização do controlador para os valores iniciais. Claro, nesse caso, o controlador lida corretamente com as baterias.
Há duas novidades, como sempre.
Ruim é que os controladores da APC possuem protocolo proprietário e devem ser redefinidos pelo engenheiro certificado pela APC.
Uma boa é que alguns caras hackearam o protocolo da APC e escreveram a pequena ferramenta UPSDiag que permite conectar ao controlador e execute o reset. Além disso, você deve usar o cabo serial, não o USB.
Infelizmente, o protocolo da APC não foi invadido completamente, então você tem que ter um pouco de sorte para entrar no controlador. Uma vez que eu tentei mais de 20 vezes até estar logado. Então você tem que realizar a calibração. O valor da capacidade inicialmente é definido para um número realmente grande. Em seguida, a UPS carrega as baterias até o limite de alcance da tensão. Em seguida, a UPS drena as baterias para a tensão equivalente a 25% da capacidade. E, em seguida, carregue-os novamente ao máximo. Você precisa conectar alguma carga ao no-break para calibração, pelo menos 40% da energia. É cerca de 600W para Smart-1500, 1,2kW para Smart-3000 e assim por diante.
Durante esse ciclo, a capacidade real real das baterias é calculada e armazenada na NVRAM. Voila, você substituiu as baterias corretamente.
A propósito, após 5-10 ciclos, as baterias aumentam significativamente sua capacidade, bem como a corrente máxima de descarga. O crescimento da capacidade pode ser de cerca de 10 a 15% da capacidade nominal. Portanto, uma boa prática é recalibrar as baterias novamente após um mês ou dois.