Layout do rack para crescimento futuro

8

Estamos nos preparando para mudar para uma nova instalação de cores e estamos projetando o layout do rack. Enquanto nós temos um rack completo, nós só temos 12U no valor de hardware agora:

  • 1 interruptor 1U
  • 7 servidores 1U
  • 1 servidor 2U
  • 1x prateleira de discos 2U

A instalação do colo nos obriga a montar o switch frontalmente e usar um 1U tira de pincel, então vamos usar um total de 13U de espaço.

Em relação ao crescimento, estou razoavelmente certo de que estaremos adicionando outro 4U em servidores, 1-2U de equipamento de rede e 2-4U de armazenamento no a médio prazo. Perguntas específicas sobre as quais espero obter ajuda:

  • onde devo montar o comutador? os LEDs estão no topo ...
  • devo agrupar os servidores por função com espaço para adicionar novos máquinas?
  • como alternativa, devo agrupar servidores com base no fato de produção ou encenação?
  • onde no rack devo começar? no meio? no topo? no inferior? igualmente espaçado?

Aqui está um pequeno diagrama ASCII do que eu estou pensando agora. Por favor, sinta-se livre para rasgar meu design, eu realmente não tenho ideia do que Estou fazendo :) Qualquer conselho é muito bem vindo.

edit : para ser claro, o colo está fornecendo energia redundante com UPS e gerador, e é por isso que não há equipamento de força no plano, exceto a PDU de 0U que eu não diagramava.

    42 | -- switch ----------------------
    41 | -- brush strip -----------------
    40 | ~~ reserved for second switch ~~
    39 | ~~ reserved for firewall ~~~~~~~
    38 | 
    37 | -- admin01 ---------------------
    36 | 
    35 | -- vm01 ------------------------
    34 | -- vm02 ------------------------
    33 | ~~ reserved for vm03 ~~~~~~~~~~~
    32 | ~~ reserved for vm04 ~~~~~~~~~~~
    31 | ~~ reserved for vm05 ~~~~~~~~~~~
    30 | 
    29 | -- web01 -----------------------
    28 | -- web02 -----------------------
    27 | ~~ reserved for web03 ~~~~~~~~~~
    26 | ~~ reserved for web04 ~~~~~~~~~~
    25 | 
    24 | 
    23 | 
    22 | 
    21 | 
    20 | 
    19 | 
    18 | 
    17 | 
    16 | -- db01 ------------------------
    15 | +- disks ----------------------+
    14 | +------------------------------+
    13 | ~~ reserved for more ~~~~~~~~~~~
    12 | ~~ db01 disks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    11 | 
    10 | +- db02 -----------------------+
     9 | +------------------------------+
     8 | ~~ reserved for db02 ~~~~~~~~~~~
     7 | ~~ disks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     6 | ~~ reserved for more ~~~~~~~~~~~
     5 | ~~ db02 disks ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     4 | 
     3 | 
     2 | 
     1 | 
    
por bleything 02.03.2011 / 01:22

6 respostas

8

Existem tantas maneiras de fazer isso quanto existem opniões sobre o assunto. Minha opinião é mantê-lo simples: firewalls, roteadores e switches ficam na parte superior do rack. O equipamento mais pesado vai para baixo e depois sobe até lá. Deixe um U ou dois no meio para uma bandeja KVM, sobre a cintura até o peito, se você pretende colocar um no rack.

Tentar preencher o rack por função provavelmente levará à frustração. Você tem um novo servidor de arquivos, mas não há espaço para onde os servidores de arquivos vão, etc.

Devo admitir que preciso manter minhas tendências de OC sob controle quando estou descobrindo onde colocar as coisas.

    
por 02.03.2011 / 05:09
6

Eu echo o joeqwerty - Mantenha-o simples e rotule as coisas. Eu gosto de manter os discos perto do resfriamento e trabalhar longe, com os interruptores no topo - ou usando 0 U montagens no lado. Você vai querer manter um U abaixo do switch livre para os cabos correndo de volta para os servidores (parece bobo para forçá-lo a frente montar um switch, mas meh.)

Tentar dividir as coisas por função levará apenas à insanidade. O máximo que eu faria seria discos abaixo, servidores de 2U nos discos, talvez algum espaço livre para mais caixas de 2U e, em seguida, servidores de 1U no topo.

Se você fizer um bom trabalho com o cabeamento, é possível mover servidores no rack (embora não seja um plano ótimo ).

Boa sorte!

    
por 02.03.2011 / 05:38
3

Se o seu resfriamento for de baixo (piso elevado), você deseja que os servidores de tração de alta potência fiquem próximos ao piso. Reverso para resfriamento indireto.

Certifique-se de instalar painéis de preenchimento em todos os espaços não utilizados.

Eu gosto de montar os interruptores no meio, isso mantém os cabos um pouco mais gerenciáveis. E empurre de volta nessa montagem frontal. Os interruptores montados na parte traseira, IMHO. Você consegue imaginar traçando um cabo da frente para trás?

Eu também gosto de deixar o U superior para o patch panel de conexão (drops.)

Isso é um rack que eles estão fornecendo? Eles fornecem as réguas de energia (PDUs) também? As PDUs também exigem unidades de rack ou são montadas verticalmente? Estou assumindo que você tem dois PDUs. Você deve verificar se eles são alimentados a partir de dois UPSs upstream diferentes. Se não estiverem, isso pode mudar sua decisão sobre como você está configurando o poder.

    
por 02.03.2011 / 02:07
2

Fizemos exatamente a mesma coisa há dois fins de semana, embora com metade do hardware.

Colocamos todos os servidores e SAN na parte inferior do rack, então foi mais fácil colocá-los em rack por causa de seu peso e tamanho.

Também colocamos os interruptores na parte de trás do rack, para que não haja cabos na parte frontal do rack, e tudo está bem e arrumado nas costas.

Também tivemos que encontrar um local para um KVM, monitor e teclado, que colocamos logo acima dos servidores.

    
por 02.03.2011 / 02:10
2

where should I mount the switch? the LEDs are on top...

Geralmente montamos a chave na parte superior, porque então qualquer excesso de cabo pode ser enrolado acima dos racks, esperançosamente em algum tipo de sistema de gerenciamento de cabos horizontal na parte superior dos racks. Não há problema em colocar cabos em cima dos racks, desde que esteja bem feito e tenha o cuidado de não criar um ninho de ratos.

Colocar o interruptor na parte superior significa que os LEDs são difíceis de enxergar, a menos que você pare e dê uma olhada. Isso nem sempre é prático se você tiver linhas estreitas.

The colo facility requires us to front-mount the switch

Portanto, as portas de rede estarão na frente e você precisará fazer o loop de todos os 24/48 cabos na parte superior do rack e na parte traseira? Soa como outra razão para colocar o interruptor no topo.

Já considerou um comutador KVM e um teclado / monitor deslizante? Aqueles devem ir no meio, em uma altura ergonomicamente confortável.

where in the rack should I start? in the middle? at the top? at the bottom? equally spaced?

Máquinas pesadas devem ir no fundo. Isso salvará suas costas e melhorará a manobrabilidade se você precisar encaixar os grandes servidores nos trilhos. Você nunca quer ser colocado em uma posição onde você precise içar um servidor pesado acima da sua cabeça. Mesmo se você tiver um elevador de servidor, pode ser difícil montar um servidor em seus trilhos e um local de rack baixo ajudará você a fazer isso.

    
por 02.03.2011 / 02:11
-1

parece ótimo onde está o backup da bateria? tantos servidores e equipamentos e nenhum backup de bateria seriuos?

    
por 02.03.2011 / 01:45