“Zin Whisker” questões?

8

bom dia;

Temos tido falhas intermitentes em fontes de alimentação em nosso data center que foram atribuídas preliminarmente a "bigodes de zinco". Estou apenas começando a ler sobre eles (pesquisei o termo no Google e comecei a escolher), e estou interessado em outras experiências com eles e em quaisquer experiências de limpeza e recuperação. Obrigado!

    
por Dizzle 26.05.2010 / 17:49

2 respostas

4

Você está perguntando sobre placas de circuito ROHS, ou de revestimentos de zinco de pisos elevados e equipamentos de montagem em rack?

Não que isso importe muito ... já que eles são mais finos do que um cabelo humano, eles geralmente devem queimar antes de se tornar um problema real. Eles também são grandes o suficiente para serem capturados, mesmo sendo o mais modesto dos filtros de ar.

Dentro de fontes de alimentação, elas geralmente devem ser queimadas antes de se tornar um problema real. Revestimentos de conformação ajudam. Eles são principalmente apenas um risco de sinalização em circuitos lógicos mais sensíveis que não têm revestimentos conformes (não muitos daqueles ao redor).

O mais provável é que você tenha apenas um fornecedor segurando as palhetas para explicar as escolhas de baixa qualidade para o OEM de sua fonte de alimentação. Seria bom se você pudesse nomear nomes e números de modelo. Isso pode trazer mais respostas (e mais úteis).

    
por 26.05.2010 / 19:22
1

Eu nunca tive uma falha que eu pudesse atribuir aos bigodes de zinco / estanho, embora o meu conjunto de amostras não seja enorme e eu nunca tenha realmente tido uma explosão de falhas na fonte de alimentação como você descreve que me faria continuar uma busca por uma causa raiz.

Eu estaria olhando para problemas mais convencionais (capacitores ruins na fonte de alimentação ou uma taxa de falha elétrica transitória muito alta, especialmente porque você disse que tinha duas "grandes ocorrências" de falhas na fonte de alimentação), embora pareça que você já ter.

Minha lista curta, caso seja diferente da sua / sua eletricista:

Eletricamente: energia mal estabilizada por causa de um UPS ou PDU / CDU, faltas à terra, etc. Se suas "grandes ocorrências" estiverem em áreas atendidas pelo mesmo equipamento de distribuição de energia, isso se torna mais provável.

Ambientalmente: temperatura & umidade; Verifique a temperatura de entrada / saída de seu equipamento (especialmente se as falhas ocorrerem na mesma área física do datacenter: você pode descobrir um problema de fluxo de ar / resfriamento, fazendo com que seu equipamento fique quente).

Equipamento / Fabricante QC: verifique as fontes de alimentação mortas para capacitores de abaulamento / rebentamento, especialmente se as falhas estiverem em unidades compradas ao mesmo tempo. Certifique-se de não estar forçando muito as fontes de alimentação (muitos discos rígidos e CPUs com alto consumo de energia podem garantir uma fonte de alimentação maior)

    