Rack Montando um servidor com saídas de ar quente no topo?

7

Acabamos de receber um par de HP DL360 G7 e percebo que tem aberturas no topo. Mais ar quente parece sair através dessas aberturas do que em qualquer lugar nas costas. Todos os nossos servidores no passado sempre exalam todo o ar quente pelas costas.

Como esses servidores com os principais orifícios devem ser montados? Todo mundo sempre diz que o fluxo de ar é melhor por não deixar lacunas no rack, mas parece que um servidor bem em cima dele receberia muito calor.

    
por Adam 07.06.2012 / 23:36

3 respostas

13

Eu realmente não me preocuparia muito com isso. O HP ProLiant DL360 G7 tem uma pequena série de perfurações ao longo dos 7-8 polegadas traseiros da tampa do chassi (veja o centro esquerda da foto abaixo). Isso é apenas para fornecer ventilação para os slots PCIe de altura normal e meia altura no sistema.

Não há problema em empilhar esses sistemas em um rack. O ar frio é puxado pela frente e exaurido pela traseira do chassi. Os servidores ProLiant têm alta tolerância térmica, portanto, a menos que seus sistemas estejam cheios de RAM + discos + placas PCIe e sua temperatura ambiente esteja consistentemente acima de 30 graus Celsius, você está bem com a configuração padrão do BIOS. O sistema irá ajustar.

OBSERVAÇÃO - se qualquer um dos , for aplicado, há uma opção do BIOS para ativar o "Aumento de Resfriamento" que forçará uma maior velocidade geral do ventilador do sistema.

DL380 G7 no topo. Dois sistemas DL360 G7 na parte inferior

    
por 08.06.2012 / 00:15
4

Basta seguir as instruções de instalação, é tão simples quanto isso. Eu sei que o 380 é muito melhor do que o 360, mas eles podem ser empilhados em cima um do outro da base para o topo de um rack sem preocupações, desde que você siga as instruções e esteja dentro dos limites de potência / peso / resfriamento do rack. / p>     

por 08.06.2012 / 00:10
2

O calor sempre subirá. Não há nenhum efeito sobre eles se você colocá-los em um rack apertado, já que o fluxo de ar restrito entre os servidores causará mais impacto nas costas. Dito isto, sua área de servidor deve ter tanto ar frio soprando na frente quanto possível. Se você não tiver uma fileira quente e fria, considere correr sem portas e ventiladores adicionais para melhorar o fluxo de ar.

    