Como faço para parar de fãs Dell R730xd de ir a toda velocidade quando Broadcom / QLogic NetXtreme 57711 placa PCI adicionado?

7

Eu tenho um par de placas Broadcom NetXtreme 57711 10GbE. Eu coloquei um em um Dell R710; Ele inicializa com o cartão fino, o sistema operacional (CentOS 7) o reconhece e tudo parece bem. No entanto, quando coloco a outra placa em um R730xd (também rodando o CentOS), algo inesperado acontece: os ventiladores do R730xd entram em alta velocidade assim que o sistema começa a inicializar o SO e rodam continuamente em alta velocidade, não importa o que esteja acontecendo . Os ventiladores não são executados em velocidade máxima quando interagem com o Lifecycle Controller ou com as telas do BIOS. Eles só começam a girar a toda velocidade quando o computador começa a inicializar o sistema operacional e antes do SO aparecer, então não parece ser uma função do sistema operacional.

Atualizei o firmware do R730xd para as últimas versões disponíveis, tentei definir os perfis de desempenho da CPU no BIOS e tentei definir o perfil térmico no iDRAC, mas nada parece mudar o comportamento; o sistema sempre entra em modo full-on jet-engine. Googling revela pelo menos uma outra pessoa encontrando um comportamento de fãs semelhante relacionado à adição de uma placa PCI para um R730xd (embora não esteja claro se é a mesma placa - ela não parece estar).

O que estou fazendo de errado? Mais importante, esse comportamento pode ser alterado, para que os fãs não fiquem presos a toda velocidade?

    
por mhucka 19.08.2015 / 23:11

2 respostas

2

Então, depois do bate-papo nos comentários, tenho algumas provavelmente más notícias.

O hardware da Dell que é fornecido com um servidor como um item configurado - o qual o IIRC, esses broadcoms onde - quase nunca é comparável entre gerações. A Dell tende a colocar firmware personalizado que conecta todos os seus sistemas de gerenciamento nessas coisas.

Portanto, o mais curto é que a parte provavelmente não é comparável, não será suportada e causará problemas estranhos, como o que você está vendo.

Observação: isso não se aplica a peças vendidas por meio de seu catálogo de acessórios, em peças enviadas como parte de uma compilação do servidor da Dell.

    
por 20.08.2015 / 04:37
7
Depois de arrancar o meu cabelo no recém-chegado R730xd com 16 slots de 3,5 "com 15k RPM quando a placa Intel X520-DA2 10G está em qualquer slot PCI, encontrei a solução seguinte para o CentOS 6.7. modo a jato, embora seja força bruta, não levando em conta a sonda de temperatura do cartão 10G - pode resultar em queima do cartão devido ao superaquecimento, mas acredito que seja improvável. Provavelmente existe uma maneira de monitorar as métricas térmicas do X520.

** Descrição: A resposta de resfriamento automático padrão no servidor PowerEdge 13G para placas PCIe de terceiros provisiona o fluxo de ar com base nos requisitos de placa comuns do setor. Nosso algoritmo térmico visa a entrega de ar de entrada máximo de 55C para a região de placas PCIe com base nesse padrão do setor.

Para alguns cartões podem não precisar de resfriamento adicional acima da linha de base (como aqueles que têm seu próprio ventilador), a Dell habilitou um comando baseado em IPMI do OEM para desabilitar essa resposta de ventilador padrão à nova placa PCIe.

Para remediar:

1. Instalar ferramentas IPMI:

yum install OpenIPMI OpenIPMI-tools
chkconfig ipmi on  # << optional for the task
service ipmi start  # << optional for the task

2. Consultar a resposta dos ventiladores do sistema padrão baseado na placa PCIe de terceiros da Dell:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00

# response like below means Disabled
16 05 00 00 00 05 00 01 00 00

# response like below means Enabled
16 05 00 00 00 05 00 00 00 00

3. Jatos desativados ou definir a lógica de resposta de resfriamento padrão da placa PCIe de terceiros para desativado:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00 

4. Jatos ativados ou definidos para a placa PCIe de terceiros Lógica de resposta de resfriamento padrão ativada:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 

Referências: Utilitário do Windows ( link ) Spiceworks publica para Windows e placa de GPU de terceiros, fazendo com que a Gen13 Dell gire os fãs ( link )

Outras descobertas: O pacote de firmware X520-2 da Dell ( aqui ) não reconhece a nova caixa de entrada da Amazon em US $ 188 contra a marca Dell de US $ 586

    
por 01.11.2015 / 03:58