HP ProLiant ML350 G6: O RAID é reconstruído automaticamente?

6

Um disco rígido SAS no nosso ML350 está com defeito.

Estamos comprando um novo e eu queria perguntar se posso remover o defeito e inserir o novo com o servidor para permitir que ele reconstrua o ataque ou qualquer operação manual seja necessária.

    
por Pitto 27.12.2011 / 11:23

2 respostas

13

A reconstrução RAID em servidores HP é automática se você estiver usando um controlador RAID Smart Array. Assumindo um controlador de matriz Smart Array P410, tudo o que você precisa fazer é inserir o disco rígido de substituição para iniciar a reconstrução.

Os detalhes de como o Smart Array lida com falhas e recriações de unidades são descritos aqui no Resumo da tecnologia do controlador HP Smart Array .

    
por 27.12.2011 / 13:23
1

Se o seu RAID for hot swap, ele será reconstruído. Antes de puxar a unidade, verifique o agente de gerenciamento HP e verifique se "HOT Swap" está ativado. Além disso, qual é a versão RAID? Como puxar uma unidade que não está em um HOT RAAP RAID causará mais problemas do que vale a pena.

    
por 27.12.2011 / 11:28