Como posso calcular a amperagem de um servidor?

6

Ao solicitar serviços de co-localização, uma certa quantidade de energia é incluída, por exemplo, 0,25 ampères, 0,5 ampères, 1 ampères, 2 ampères, etc. Como calcular quanto um servidor exigirá?

    
por DavidM 04.09.2009 / 11:58

7 respostas

6

Watts = Volts * Amps

No entanto, nada disso importa - você normalmente será cobrado por quantos watts você usa. Você pode pensar nisso como os volts são a pressão da água, os amplificadores são do tamanho da mangueira, e os watts são quanta água realmente passou pela mangueira. Este tipo de descrição falha de várias maneiras, mas desde que você não construa coisas baseadas apenas nesta abstração, você ficará bem

A única maneira de ter certeza sobre a utilização do seu sistema é medir a utilização do seu servidor sob a carga esperada. Uma PSU que pode chamar 500 watts, se você tiver potência de 220v, pode consumir até 2 amperes, mas pode consumir apenas 0,5 ampères em cargas típicas para suas cargas de trabalho.

Normalmente, você normalmente só presta atenção na corrente para descobrir o tamanho do fio que você precisa usar para conectar sua caixa à corrente; se estiver desenhando mais corrente, precisará de um fio maior (o que, estranhamente, é um fio de bitola menor, mas não se preocupe, será mais espesso e mais caro).

Por último, se você ultrapassar 15 ou 20 amperes (pelo menos nos EUA, com circuitos de 110v), você terá uma situação em que você tem conectores estranhos ( conectores de trava de torção que variam em geometria dependendo da classificação de corrente do circuito; não é possível conectar um conector de trava de 20 ampères em um plugue por 30 amperes, para instância). Mas, novamente, na maioria das vezes, você não precisa se preocupar com esses detalhes, a menos que esteja olhando para uma grande expressão.

    
por 04.09.2009 / 12:43
3

Apenas um pensamento, se você já tem seu servidor e quer testar os amplificadores reais que ele está desenhando, você pode usar Kill-A-Watt ou algo similar para medir o empate real antes de colocá-lo no datacenter.

    
por 04.09.2009 / 14:51
3

Outras respostas referem corretamente a potência como sendo a medida importante de quanta energia você realmente usa, no entanto ... muitos centros de dados e provedores de colo (como os dois que eu uso, um no Canadá, um nos EUA) cobrar uma taxa fixa por circuito, medida em ampères.

Portanto, é útil saber o consumo de energia em amplificadores que seu equipamento usará. Uma regra prática muito aproximada para a estimativa do parque de bola seria cerca de 2A por servidor "médio". Mas se você precisar de precisão, então meça com precisão. Não confie nas estimativas de parques de bola. :)

Você pode comprar barras de energia que mostram os amplificadores usados pelo que você conectar a eles. Os bons permitem que você faça o polling desses dados por SNMP e você pode fazer um gráfico ou algo assim.

    
por 04.09.2009 / 17:04
2

Amp é uma medida atual, não de energia. Apesar de conhecer a voltagem de sua fonte de energia, é trivial usar os valores atuais como uma medida da energia consumida. W = VA, Watt = Volt * Amper (desconsiderando o fator de potência, a fase entre esses dois vetores).

Sabendo disso, você pode facilmente ver os detalhes do consumo de energia HW, ele fornecerá o consumo máximo de Watt, dividirá por tensão elétrica (110 ou 200, dependendo da sua localização) e você terá quantos Apms consumirão , no melhor caso, claro!

    
por 04.09.2009 / 12:46
0

Você pode calcular a corrente a partir da potência do servidor pela seguinte equação watts = volts x amps

portanto, você conhece sua voltagem de operação e a potência de suas fontes de alimentação para calcular a corrente dividindo a potência pela voltagem. Por exemplo, 1100W @ 110V = 10A

Este é o cálculo "ideal" e não leva em conta eficiências e níveis de carga. Mas se você colocar os números do cenário de pior caso (I.E. PSU máximo empate), então você receberá sua amperagem WCS que a empresa Co-Lo vai agradecer por você.

    
por 04.09.2009 / 12:44
0

A maioria dos servidores modernos tem algum tipo de cartão de administração on-board. Por exemplo, os servidores IBM x3550 possuem a interface BMC para gerenciamento dentro ou fora da banda e, entre outras coisas, mostram a quantidade de energia (em watts, ver postagens anteriores) que o servidor usa. Por exemplo, no debian 5 você faria:

aptitutde install ipmitool
modprobe ipmi_devintf
modprobe ipmi_msghandler
modprobe ipmi_si
ipmitool sensor - look at 'AVG power' counter but it might be different on your hardware
    
por 25.10.2009 / 03:15
0

Você só pode obter a leitura real da corrente inserindo um amperímetro no cabo de alimentação. Você pode pedir emprestado um amperímetro CA ou um testador de pinça de baixa potência de um eletricista amigável.

Insira o amperímetro em série com um dos fios da rede elétrica - ou prenda o testador de pinça em torno de um dos fios da rede elétrica. De qualquer forma, será necessário um cabo de alimentação modificado. E tenha cuidado - as tensões da rede podem matar.

A corrente irá variar dependendo do gerenciamento de energia embutido no servidor, então você precisará executar o servidor em uma condição de carga completa simulada para mostrar a drenagem de corrente máxima.

    
por 25.10.2009 / 03:34