Para esboçar a situação:
- um monte de servidores (~ 15 indo de 4u para 1u, alguns PSU redudant algum single)
- 2 UPS (1 APC eu consigo ler usando o apcupsd)
- 2 PDU
Então eu me deparei com essa situação, e honestamente não tenho idéia de qual seria a melhor solução. Atualmente, colocamos a maioria dos servidores (até PSU redundante) em 1 UPS (mais antigo, sem APC). Então, quando começamos a extrair muito suco, ele começou a reclamar e eles compraram outro, e mudaram o
provavelmente a maioria dos servidores que usam muita energia (clusters) no novo UPS (APC)
Não me importo que os servidores fiquem off-line durante uma interrupção de energia, e gostaria que eles fossem bem antes de o no-break funcionar. Atualmente os servidores funcionam até que eles não consigam mais energia, então morram dolorosamente.
Assim, a situação razoável seria deduzirmos os servidores que puderem, de modo que eles puxem 50/50 de cada no-break (na medida do possível). No entanto, durante uma queda de energia, uma das baterias estaria terminada antes da outra, isso resultaria que TODOS os servidores extrairiam suco do outro UPS, provavelmente puxando o caminho para muita energia e resultando em uma quebra de energia instantânea?
Então, minhas perguntas são que o PSU extraia 50% de cada fonte de energia? E como posso (se necessário, com novo hardware) corrigir essa situação. E qual é o pior que pode acontecer quando você puxa demais de um no-break?
Eu quero proteger os servidores de altos picos de energia e em pequenas interrupções de < 5 min. Qualquer coisa além deste período de tempo é explicável acima da escada. Ou os servidores estão configurados em OK e sabemos que eles podem ligar e desligar se for necessário.