Dupla UPS em carga alta durante o desligamento

6

Para esboçar a situação:

  • um monte de servidores (~ 15 indo de 4u para 1u, alguns PSU redudant algum single)
  • 2 UPS (1 APC eu consigo ler usando o apcupsd)
  • 2 PDU
Então eu me deparei com essa situação, e honestamente não tenho idéia de qual seria a melhor solução. Atualmente, colocamos a maioria dos servidores (até PSU redundante) em 1 UPS (mais antigo, sem APC). Então, quando começamos a extrair muito suco, ele começou a reclamar e eles compraram outro, e mudaram o provavelmente a maioria dos servidores que usam muita energia (clusters) no novo UPS (APC)

Não me importo que os servidores fiquem off-line durante uma interrupção de energia, e gostaria que eles fossem bem antes de o no-break funcionar. Atualmente os servidores funcionam até que eles não consigam mais energia, então morram dolorosamente.

Assim, a situação razoável seria deduzirmos os servidores que puderem, de modo que eles puxem 50/50 de cada no-break (na medida do possível). No entanto, durante uma queda de energia, uma das baterias estaria terminada antes da outra, isso resultaria que TODOS os servidores extrairiam suco do outro UPS, provavelmente puxando o caminho para muita energia e resultando em uma quebra de energia instantânea?

Então, minhas perguntas são que o PSU extraia 50% de cada fonte de energia? E como posso (se necessário, com novo hardware) corrigir essa situação. E qual é o pior que pode acontecer quando você puxa demais de um no-break?

Eu quero proteger os servidores de altos picos de energia e em pequenas interrupções de < 5 min. Qualquer coisa além deste período de tempo é explicável acima da escada. Ou os servidores estão configurados em OK e sabemos que eles podem ligar e desligar se for necessário.

    
por SvennD 16.04.2015 / 18:39

2 respostas

2

Se você não se importar com o tempo de inatividade, basta configurar os servidores para serem desligados assim que (ou logo após) a energia acabar. Dessa forma, você não esgotará a bateria.

Eu pessoalmente conectaria um PS de servidores dualPS ao UPS (um desses) e o outro diretamente à rede elétrica. Isso simplificará seu balanceamento de carga.

A melhor aposta no loadbalancing seria medir o uso de energia de cada servidor na carga esperada e dividir a carga de acordo com as especificações da UPS.

    
por 16.04.2015 / 18:53
5

Algumas perguntas para responder aqui ...

Quanto à distribuição da fonte de alimentação em servidores PSU duplos, a resposta curta é que ela depende do fabricante do servidor e da configuração do sistema / BIOS.

Por favor, consulte: Como os servidores com fontes de alimentação redundantes equilibram o consumo?

Com relação ao uso de várias unidades UPS, você deve tentar corresponder as especificações e a carga. Acho mais simples usar um único UPS grande ou várias unidades UPS de tamanho adequado que atendam a agrupamentos lógicos de equipamentos (por exemplo, rack de rede, rack de servidor) .

Não sou fã da abordagem metade do poder da UPS / metade da energia da concessionária . Isso introduz muitas incógnitas quando você começa a misturar equipamentos com PSUs individuais e tentar calcular cargas.

Veja também: Existe algum valor em proteger ambos os alimentadores de rack com seu próprio UPS?

    
por 16.04.2015 / 19:23