Se a fibra for 1gig multa, há alguma preocupação ao considerar a atualização para transceptores de 10gig?

6

Tivemos fibra instalada (conectando ~ 10 edifícios) há cerca de 5 anos e ela tem funcionado muito bem. A configuração inicial envolveu os switches Procurve 2848 e 2824 com transceptores de 1gig. No entanto, ultimamente, temos pensado em atualizar nossa rede para aumentar a largura de banda e possivelmente adicionar VOIP.

No entanto, muito disso está assumindo que podemos usar a fibra existente em transceptores 10gig XFP em switches melhores e chamá-la por dia. Se a fibra funciona bem em 1G, isso significa que ela deve ficar bem por 10gig? Se não, como podemos confirmar que nossos troncos de fibra existentes funcionarão, de preferência de maneira acessível?

editar > A fibra parece ser fibra de 62,5nm, que soa como fibra OM1. Um tipo indica: Belden T 225182 Cabo de taxa de bits de fibra óptica 2-62.5 / 125 um Grau FDDI (uL) Tipo OFNR. O outro tipo declara: OFNP ROHS Plenum 2 62.5 / 125 (e algumas coisas de distância). Os transceptores atuais são transceptores de 850nm 1gig procurve.

    
por Eric 16.11.2011 / 23:12

2 respostas

6

Presumivelmente, você está usando o MMF, não o SMF. Se você estiver executando o SMF, provavelmente ficará bem.

Verifique se você está usando fibra de 62,5 µm ou 50 µm. É provável que seus transceptores suportem apenas a fibra de 50µm. Além disso, você desejará usar fibra de classe OM3 ou OM4 , já que OM1 ou OM2 provavelmente ganharam ' t trabalhe bem.

    
por 17.11.2011 / 00:43
1

Resposta tardia para o OP, mas talvez seja útil para alguém.

Você pode executar 10Gbase-LRM em fibra OM1-3 ou FDDI. Com fibra de qualidade inferior, você quer usar cabos de patch de condicionamento de modo.

link

link

    
por 02.01.2013 / 22:47