Requisitos de energia do no-break para o servidor

6

Saudações!

Então, acabei de fazer um pedido para um novo servidor. A empresa recomendou que eu receba um no-break de 3000W. (!) O melhor que pude calculei o seguinte consumo de potência com base em dados ou fichas técnicas fornecidas pelos fabricantes de cada componente:

                  number        watts     **total watts**
MoBo                  1           240        **240**
CPUs (E5540)          2            80        **160**
RAID cards (3ware)    2            18         **36**
RAM (6x4GB)           6             3         **18**
DVD drive             1             7          **7**
floppy                1             2          **2**
RE4 drives            8             7         **56**
WD20 drives           8             6         **48**
Intel X25 SSD         2             0.15       **0.3**
                                     total = **567**

Então, isso é apenas para os requisitos da PSU. As PSUs da máquina são de 720 W para o nó mestre e de 800 W para dois subsistemas. Isso é um total de 2320W que podem ser entregues por essas PSUs. Mas isso é 4X a quantidade consumida, no máximo, pelos componentes. Eu não contei o caso de fãs ou o cartão eSATA (3W talvez?) Ou o que as próprias PSUs exigem, mas supondo que eu duplique ou triplique meus cálculos, não estou nem remotamente perto do UPS de 3000W que me foi sugerido. Eles correm pelo menos US $ 1100. Eu poderia obter um 2000W por cerca de US $ 750 ou 1500W por US $ 450 e ainda estar bem acima da minha necessidade de energia estimada. Eu não acho que preciso de muito tempo de execução no caso de falta de energia, talvez 20 minutos no máximo, tempo suficiente para desligar se a energia não acender dentro de 5-10 minutos.

Alguma ideia? Estou fora dos meus cálculos? Eu negligenciei algo importante? Se sim, quais são as suas sugestões para uma UPS? Obrigado!

    
por captainentropy 30.03.2010 / 00:58

3 respostas

5

Disclaimer: Eu não sou um engenheiro de energia. Tome o seguinte como um conjunto de sugestões, não como uma resposta do evangelho para sua situação particular.

Fator de potência
É importante estar ciente da diferença entre Watts (W) e Volt-Amps (VA). Em um circuito CC regular, é verdade que W = VA. Mas o processo de converter a energia de onda senoidal CA em potência CC direta não é perfeito, então parte da corrente é desperdiçada. Isso é chamado de fator de potência e é diferente da medição de eficiência.

O consumo de energia do computador é normalmente medido em watts, enquanto os dispositivos do no-break são medidos em termos de volt-amps que ele pode fornecer. Uma fonte de alimentação com alto fator de potência (0,99 ou mais) funcionará muito mais em um no-break do que um PSU com menor pf (0,6). A maioria das fontes de alimentação boas tendem a um fator de potência de 0,99, portanto não deve ser um grande problema, mas você deve estar ciente disso.

Spin up
Os discos rígidos consomem muito mais energia quando estão girando do que quando estão trabalhando ou em marcha lenta. Isso pode ir tão alto quanto 25W. Se você não está usando algum tipo de sistema de rotação escalonado, você deve alocar cerca de 400W para as unidades, apenas para que você possa lidar com a inicialização.

RAM
O carneiro está registrado ou totalmente em buffer? Se assim for, vai consumir mais energia do que um DIMM padrão. Um FB-DIMM consome algo como 10W, o que triplica sua estimativa de memória.

Fãs
Não desista muito dos fãs. Eu tenho alguns Scythe Ultra Kaze, que cada desenhar tanto quanto um disco rígido. Obviamente, isso é mais importante se você tiver muitos fãs.

Conclusão
Essas modificações nos colocam em torno de 900W. Supondo que suas fontes de alimentação sejam dimensionadas adequadamente, você pode esperar uma eficiência de cerca de 80%, por cerca de 1100W. Some em fator de poder e o VA é um pouco mais alto que isso. Como você deseja ter pelo menos 25% de buffer, um UPS de 1500VA provavelmente seria suficiente apenas para as suas necessidades. Um 2000VA seria uma solução mais confortável. 3000VA pode ser um exagero.

    
por 30.03.2010 / 02:22
2

Você pode usar uma calculadora como o Seletor de UPS da APC para descobrir que tipo de no-break você precisa . Eu usaria o consumo máximo estimado de todos os componentes e adicionaria um pouco de margem de segurança.

Observe que a capacidade de energia do no-break não tem muito a ver com o tempo de atividade, determinado pelo tamanho da bateria. Um no-break de 2200 VA só será capaz de fornecer energia a um número limitado de máquinas, não importa o que você faça, mas o tempo de execução pode ser estendido por meio de baterias externas. Claro, o tempo de execução também dependerá da carga.

Um no-break de 1500 VA deve ser mais do que suficiente para manter esse sistema em dia, mas o modelo exato que você adquirir dependerá do tamanho de um material melhor, de acordo com o tempo de execução desejado.

    
por 30.03.2010 / 01:31
0

Isso é do mundo real: um dos nossos racks roda Dell PowerEdge 10x1U e Dell PowerEdge 7x2U (e alguns outros bits e bobs) em dois no-breaks APC de 3000VA. A maioria desses servidores tem PSUs redundantes, de modo que uma PSU é conectada a uma UPS e a outra PSU à outra UPS (para que possamos reparar unidades UPS sem desligar o rack). Um no-break desacelera em torno de 70% da capacidade e o outro em 60% da capacidade. Isso deve lhe dar uma ideia de onde os números realistas realmente são.

    
por 30.03.2010 / 11:36