O nome de usuário padrão: senha no cartão APC é apc:apc
.
Você pode configurá-lo através do no-break em que está instalado através do cabo serial APC (preto) adequado. Por favor, não use um cabo genérico de 9 pinos. Você precisará se conectar usando um programa de emulação de terminal (minicom, cKermit, Hyperterminal, tela, etc.). A chave para fazer isso é parar o powerchute (ou qualquer software de controle do UPS no servidor conectado ao UPS), definindo a taxa de BAUD para 2400 em vez de 9600 e pressione o botão de reinicialização na placa de interface. Você deve ser capaz de navegar pelos menus de texto resultantes para obter informações de IP e reconfigurar nomes de usuário / senhas.
Na documentação do cartão AP9617 ,
5. Press the Reset button. The Status LED will flash
alternately orange and green. Press the Reset button a
second time immediately while the LED is flashing to
reset the user name and password to their defaults
temporarily.
6. Press ENTER as many times as necessary to redisplay the
User Name prompt, then use the default, apc, for the
user name and password. (If you take longer than 30
seconds to log on after the User Name prompt is
redisplayed, you must repeat step 5 and log on again.