Falha de bateria do Smart Array P400

5

O controlador P400 Smart Array no meu HP DL380G5 está indicando:

Battery Status: Failed, Replace Battery 1

na página inicial do System Management. Além disso, o IML indica:

POST Error: 1794-Drive Array - Array Accelerator Battery Charge Low

Eu tenho várias baterias de reposição (na verdade, vários controladores, incluindo baterias) espalhadas pelo trabalho, mas nunca tive que substituí-las. Eu estou querendo saber se a substituição da bateria (swap) poderia ser feita quente ou se eu preciso derrubar o meu servidor para fazer a substituição da bateria.

Eu substituí outras peças de reposição, como ventiladores e drives, e todos podem ser substituídos a quente. Eu só não sei sobre a bateria do controlador P400 Smart Array. Qualquer ajuda seria apreciada.

EDIT1

Para os interessados: direto da boca do cavalo :

ComagradecimentosaFrandsHansenapontandopara aqui .

EDIT2

No final, eu acabei de desligar, para estar no lado seguro e porque o manual diz isso, e substituir a bateria. Não poderia ser mais fácil. Desconectado o antigo da extremidade do cabo (não a extremidade conectada ao controlador) e reconectado um sobressalente. A bateria substituída está agora no servidor por cerca de uma hora e atualmente (ainda) recarregando. Estou assumindo que tudo acabará bem.

    
por RobIII 17.09.2012 / 00:25

1 resposta

8

Para dar uma resposta rápida, precisa e correta: não.

Embora eu não tenha trocado nenhum deles pessoalmente, observei nossos técnicos de hardware fazer isso dezenas de vezes.

Requer que o servidor seja desligado, a bateria pode ser trocada e o servidor pode ser inicializado novamente.

Do manual do P400:

    
por 17.09.2012 / 00:30