UPS para 30A serviço para racks de servidores

5

Nosso rack de servidor tem dois circuitos dedicados de 208V 30A em execução, cada um em uma PDU montada no rack. A maioria dos equipamentos possui fontes de alimentação redundantes, de modo que um vai para cada PDU. Não tenho certeza de quem instalou isso, mas parece um exagero para nossa quantidade relativamente modesta de equipamentos - este não é um data center de alta densidade.

Nosso prédio recebe intermitências frequentes de energia e gostaríamos de ter uma UPS lá para manter as coisas funcionando sem problemas. O rack atualmente hospeda nossa SAN, então perder potência inesperadamente não é o ideal.

O problema é que estou tendo problemas para encontrar um no-break para o serviço 208V / 30A. Se quisermos manter nossa configuração de fonte de alimentação dupla, estamos analisando duas UPSs de 4kW em um total de $ 10k ou mais, o que parece ser uma bobagem quando o consumo de energia está próximo do total de 1kW.

Este padrão de configuração é 208V / 30A e não estou procurando o local certo para o equipamento de energia? Devemos ter um eletricista para trocar os conectores L6-30 pelos conectores L6-20 e colocar um disjuntor de 20A no lugar? Nosso outro rack de servidor funciona bem em um único circuito de 120V / 20A.

    
por Hank 08.11.2013 / 17:26

2 respostas

3

Olhando para a APC, você pode comprar um no-break on-line de 2,1 kW ( SURTD3000XLT ) por cerca de US $ 2k cada. Ou um transformador abaixador ( AP9626 ) por cerca de US $ 500 cada.

Eletricistas custam dinheiro também. Seria uma pena rebaixar o seu circuito e descobrir que você precisa dele alguns anos depois.

    
por 08.11.2013 / 17:38
1

A alteração das saídas para downgrade de 30A para 20A não é ideal. Lembre-se que você vai querer calcular o máximo de uma determinada perna e / ou PDU. O empate máximo é apresentado quando um servidor / equipamento é iniciado pela primeira vez. Além disso, se uma fonte de alimentação for danificada ou estiver desconectada, a carga será somente em uma das partes de sua fonte.

Instalamos as tomadas L6-30 em nosso datacenter, mesmo para os racks com baixa densidade. Estamos usando um APC SymmetraPX. Esta unidade oferece 3 pernas / fases de serviço 30A. A partir daí, podemos essencialmente balancear a carga entre as 3 fases para equilibrar a carga.

Um aspecto que estávamos calculando na fiação é o raro evento de que tudo precisa ser desligado. Quando esses servidores voltarem a ficar on-line, todos eles estarão puxando um pouco mais de amperagem. A menos que você esteja começando um de cada vez, você pode precisar desses circuitos de 30A.

Quando você estiver procurando por uma unidade de backup de bateria, sempre calcule a carga máxima para cada sistema; depois, dê mais um pouco. Como afirmado, a APC faz um ótimo produto e eles devem ser capazes de acomodar 5kw e abaixo. A Eaton também é outro bom produto que pode ser facilmente dimensionado com cargas inferiores.

    
por 08.11.2013 / 18:41