A alteração das saídas para downgrade de 30A para 20A não é ideal. Lembre-se que você vai querer calcular o máximo de uma determinada perna e / ou PDU. O empate máximo é apresentado quando um servidor / equipamento é iniciado pela primeira vez. Além disso, se uma fonte de alimentação for danificada ou estiver desconectada, a carga será somente em uma das partes de sua fonte.
Instalamos as tomadas L6-30 em nosso datacenter, mesmo para os racks com baixa densidade. Estamos usando um APC SymmetraPX. Esta unidade oferece 3 pernas / fases de serviço 30A. A partir daí, podemos essencialmente balancear a carga entre as 3 fases para equilibrar a carga.
Um aspecto que estávamos calculando na fiação é o raro evento de que tudo precisa ser desligado. Quando esses servidores voltarem a ficar on-line, todos eles estarão puxando um pouco mais de amperagem. A menos que você esteja começando um de cada vez, você pode precisar desses circuitos de 30A.
Quando você estiver procurando por uma unidade de backup de bateria, sempre calcule a carga máxima para cada sistema; depois, dê mais um pouco. Como afirmado, a APC faz um ótimo produto e eles devem ser capazes de acomodar 5kw e abaixo. A Eaton também é outro bom produto que pode ser facilmente dimensionado com cargas inferiores.