É apenas erro de arredondamento. Esta é a menor diferença que a SMART é capaz de mostrar. Provavelmente nos próximos dias, os outros SSDs mudarão para 097
um por um.
Temos um volume 6 SSD, RAID5. Os discos SSD que estamos usando são o firmware 000F da Crucial M4-CT512M4SSD2. Nós escrevemos 100 ~ 200GB de dados através do MySQL InnoDB para o volume diário. O volume RAID5 é usado apenas para o MySQL e nada mais.
Saída do lsscsi:
[0:0:0:0] disk iDRAC LCDRIVE 0323 /dev/sdb
[1:0:0:0] cd/dvd iDRAC Virtual CD 0323 /dev/sr0
[1:0:0:1] disk iDRAC Virtual Floppy 0323 /dev/sdc
[2:2:0:0] disk DELL PERC H700 2.10 /dev/sda
[3:0:0:0] disk ATA M4-CT512M4SSD2 000F /dev/sdd
[3:0:1:0] disk ATA M4-CT512M4SSD2 000F /dev/sde
[3:0:2:0] disk ATA M4-CT512M4SSD2 000F /dev/sdf
[3:0:3:0] disk ATA M4-CT512M4SSD2 000F /dev/sdg
[3:0:4:0] disk ATA M4-CT512M4SSD2 000F /dev/sdh
[3:0:5:0] disk ATA M4-CT512M4SSD2 000F /dev/sdi
[3:0:6:0] enclosu LSI CORP SAS2X36 0717 -
[3:0:7:0] enclosu LSI CORP SAS2X36 0717 -
Saída do smartctl: (consulte aqui para o atributo 173)
for p in d e f g h i ; do smartctl -A /dev/sd${p} | grep 173 ; done
173 Unknown_Attribute 0x0033 098 098 010 Pre-fail Always - 67
173 Unknown_Attribute 0x0033 098 098 010 Pre-fail Always - 66
173 Unknown_Attribute 0x0033 098 098 010 Pre-fail Always - 71
173 Unknown_Attribute 0x0033 098 098 010 Pre-fail Always - 66
173 Unknown_Attribute 0x0033 098 098 010 Pre-fail Always - 69
173 Unknown_Attribute 0x0033 097 097 010 Pre-fail Always - 105
E a saída para / proc / mdstat:
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdi[6] sdg[3] sdh[4] sdf[2] sdd[0] sde[1]
2500532160 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [6/6] [UUUUUU]
bitmap: 3/4 pages [12KB], 65536KB chunk
unused devices: <none>
Não temos certeza porque o "sdi" é mais de 40% mais desgastado do que outros discos, a paridade deve ser distribuída uniformemente em todos os discos.
É apenas erro de arredondamento. Esta é a menor diferença que a SMART é capaz de mostrar. Provavelmente nos próximos dias, os outros SSDs mudarão para 097
um por um.
O RAID5 distribui a paridade entre os discos, isso é verdade, mas seu FS não pode ser distribuído uniformemente por ele . Especialmente quando se trata de EXT {2,3,4} com seus esquemas de superblocos old-school. Com o EXT {2,3,4} FS, estando incorretamente alinhado, você pode ter atualizações de superblocos indo para um disco com mais freqüência do que para outras. Confira: link
O XFS faz isso automaticamente. ; -)
Além disso, você pode obter facilmente as estatísticas reais do disco com iostat
, portanto, quaisquer anomalias relacionadas à carga de discos serão exibidas com clareza.