Existem várias boas opções para lidar com isso hoje em dia. O utilitário RAID baseado em BIOS da HP destina-se apenas a configuração rápida e simples da unidade lógica . Para arranjos mais complexos, você precisa usar um dos seguintes itens:
-
O HP SmartStart e Service Pack para ProLiant os discos inicializáveis permitem uma configuração de matriz refinada, pois inicializam o servidor em um servidor Linux off-line ambiente de configuração.
-
O novo O CD offline do Utilitário de configuração de matriz é um CD inicializável de 100 MB e uma maneira mais rápida de fazer a configuração inicial. Ele inicializa em uma ferramenta de linha de comando ACU ou em uma interface gráfica ACU completa.
-
Um disco de inicialização do Linux com a ferramenta
hpacucli
era a minha abordagem antiga antes de começar a usar os CDs HP inicializáveis.
Minha instalação típica do VMware ESXi seria como abaixo, onde eu criaria uma unidade lógica de 16 GB ou 18 GB para o ESXi, e daria o resto para o VMFS:
/opt/hp/hpacucli/bin # ./hpacucli ctrl all show config
Smart Array P410i in Slot 0 (Embedded) (sn: 5001438010A99E30)
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (18.0 GB, RAID 1+0, OK)
logicaldrive 2 (392.1 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 250 (WWID: 5001438010A99E3F)
Depois de instalar o ESXi, você deve adicionar o drivers CIM da HP e Pacotes do HP Utilities . Eles fornecerão relatórios específicos da HP para o VMware e os utilitários de configuração da linha de comando do HP ILO e da matriz.
Isso lhe dará a capacidade de gerenciar totalmente seu storage array na linha de comando do VMware.
Nota:
A passagem PCI de um controlador Smart Array funciona quando o hardware do servidor o suporta. O sistema em questão é muito antigo e não suporta VM / E / S de VMDirectPath VMware. Nos sistemas ProLiant mais recentes, posso transmitir um controlador Smart Array ou outro tipo de convidado virtual.