Criando um cluster de failover do Hyper-V de dois nós com uma SAN

5

Sou novo no clustering de failover e procuro a verificação de que minhas etapas simplificadas abaixo sejam apropriadas como ponto de partida. Eu tenho dois Dell R430s (Windows Server 2012 R2 Enterprise) que servirão como Node0 e Node1. A SAN é um MD3420 da Dell.

  1. Para a rede de pulsação privada, usarei um cabo de crossover curto para conectar diretamente o NIC0 ao NIC0 nos dois nós.
  2. Vou conectar a NIC1 em cada nó correspondente ao meu switch (es). Na realidade, usarei o LACP para agrupar algumas NICs em cada nó.
  3. Usando a ferramenta Dell SAN Management, vou criar dois volumes lógicos - um com 1024 mb para o quórum e um volume muito maior para o armazenamento compartilhado de minhas VMs.
  4. Vou adicionar os volumes compartilhados a cada nó - não sei exatamente como fazer isso, mas vou revisar o whitepaper da Dell enquanto passo pelas etapas.
  5. Adicione a função Cluster de Failover a cada nó. Execute a ferramenta de verificação em um.
  6. Adicione a função Hyper-V na ferramenta Gerenciamento de Cluster de Failover em um dos meus nós.
  7. Teste e, depois que tudo parecer bem, migre as VMs existentes de quatro servidores independentes com armazenamento local para um dos meus dois nós.

Eu quero usar os nós em uma configuração ativa. Em outras palavras, eu quero utilizar ambos os nós igualmente, o que garante que uma VM de um dos nós faça failover para o outro nó, se houver um problema.

Mais uma vez, sei que isso é uma grande simplificação, mas estou faltando alguma etapa "importante" no processo? Muito obrigado pela leitura.

    
por Tedwin 07.04.2017 / 20:07

1 resposta

1

Essas etapas estão praticamente corretas. Sugiro criar um pequeno volume de teste, além dos volumes de quórum e dados que você possui. Dessa forma, você pode executar a validação de cluster enquanto o cluster está em execução e executar os testes de failover de armazenamento nesse volume.

    
por 07.04.2017 / 21:03