HP 4 TB SATA Midline em D2600 - qual disco a HP está usando e por que o WD RE4 não funciona?

5

Alguém sabe o que é que o disco HP está a utilizar nos seus 4TB SATA Midline & por que o WD RE4 não funciona?

Portanto, usamos caixas D2600 com discos HP 2TB e apenas compramos WD2003FYYS - insira-as em caddies HP antigos. bônus: garantia de 5 anos, metade do preço da HP.

Acabamos de testar um conjunto de discos de 4 TB WD4000FYYZ, e cada vez que o D2600 é ligado, os discos aleatórios são rotulados como malsucedidos (diferentes a cada reinicialização). Estranho, como D2600 vê discos e cria matrizes bem - apenas incorretamente falha discos que no reinício.

  1. Se alguém souber quais discos a HP envia, isso seria ótimo, já que podemos comprar os
  2. Alguém sabe se as atualizações de firmware do D2600 provavelmente farão com que esses discos de 4 TB funcionem no futuro ou por que os discos possam estar causando o erro. Acho que tenho uma dúzia de discos de 4 TB que não funcionam.

Obrigado! Robin

[resumo: sem respostas a partir de 01/05/2012: Meus testes indicam que os não-HP WD2003FYYS funcionam bem no MSA60 e no D2600, WD4000FYYZ são vistos apenas no D2600, mas falham no reinício do servidor (isto é, não funcionam em nenhum dos dois) )

    
por robin H 17.04.2013 / 14:56

2 respostas

2

Isso provavelmente não é uma falha intencional da parte da HP. Como a unidade com falha muda com a reinicialização, eu provavelmente suspeitaria de uma interação incorreta de firmware entre as unidades e o controlador, e é por isso que a unidade de 2 TB funciona, mas a de 4 TB não. A WD estaria mais motivada para pesquisar e consertar do que a HP, então eu começaria lá.

Nota lateral: o motivo pelo qual os ventiladores giram em velocidade máxima com certos modelos de inversores é que o relatório de temperatura é freqüentemente um recurso defeituoso, especialmente em unidades não corporativas. Quando o controlador / gabinete não consegue obter uma leitura confiável, ele erra por precaução e gira os ventiladores.

    
por 01.05.2013 / 15:23
-1

A HP estava fazendo com que drives não-HP parecessem ruins há pelo menos três anos. O controlador parece ler o firmware da unidade e, quando encontra código não-HP, a unidade está com falha.

Eu fiz unidades que não são da HP funcionarem em um servidor G5, mas quando outra unidade HP original falhou, o técnico da HP mencionou a unidade não-HP e que ele poderia negar o serviço. Ele fez o reparo. As unidades da HP eram da Western Digital e usamos unidades WD RE4. Tentei alterar o firmware, mas a ferramenta não "veria" a unidade como um destino.

Além disso, verifique se o controlador suportaria uma unidade HP genuína de 4 TB. Tivemos que atualizar o firmware para permitir que o controlador veja o que, na época, era uma grande unidade.

Eu também vi posts que a unidade não-HP faz com que o ventilador funcione na velocidade máxima, mas não encontrou isso ou viu informações definitivas.

Eu acredito que a Dell também está fazendo isso.

    
por 17.04.2013 / 15:07