Acessando um CLP com um IP hardcoded em nossa rede interna baseada em DHCP

4

Eu tenho um CLP com um IP codificado de 10.100.30.130 que gostaria de acessar em nossa LAN.

Eu só posso fazer ping agora se eu conectá-lo diretamente ao meu computador e mudar o IP do meu computador para um endereço 10.100.30.xxx , mas nem sempre posso estar mudando para frente e para trás.

Seria possível adicionar uma segunda placa NIC ou usar um adaptador USB para Ethernet para ter duas redes separadas configuradas no meu computador? Ou há uma maneira de fazer isso funcionar no nosso roteador? Temos um roteador Watchguard XTM e windows server2012 com DHCP.

Eu olhei para o uso de um NAT de algum tipo, mas me perdi muito rápido e nem sei se é possível. Qualquer entrada seria muito apreciada!

    
por user214110 26.03.2014 / 15:53

5 respostas

1

Perguntou-se que tipo de PLC é, Allen-Bradley / Siemens ou outro?

Você deve ser capaz de configurar a máscara de sub-rede e o gateway no PLC também ... a menos que você não tenha acesso para verificar ou alterar a sub-rede.

A última resposta também é a melhor maneira de abordá-la ... a rede PLC deve, sempre que possível, estar em uma sub-rede separada com apenas ip's e portas específicos permitidos através de um roteador conectado à rede empresarial local ou corporativa.

    
por 27.03.2014 / 11:03
10

Você pode adicionar um endereço IP secundário (rede) à sua interface e isso funcionará como um encanto.

    
por 26.03.2014 / 19:13
5

Você deve poder adicionar uma rede secundária no Watchguard para a sub-rede do CLP. Adicione um endereço IP não utilizado da sub-rede do CLP como uma rede secundária na interface do Watchguard apropriada. O Watchguard, então, irá alegremente direcionar o tráfego entre as duas sub-redes. Isto supõe que você pode configurar o DG no PLC para ser o endereço IP que você adiciona ao Watchguard para a rede secundária.

Portanto, se o CP estiver por trás da interface Confiável do Watchguard, você adicionará uma Rede Secundária à interface Confiável da sub-rede do CLP. Seja qual for o endereço IP usado para a Rede Secundária na interface Confiável, será usado como o endereço do Gateway Padrão para o CP.

    
por 26.03.2014 / 19:59
3

Você pode definitivamente ter um NIC secundário, USB ou outro, que esteja conectado ao dispositivo. Você pode configurar essa NIC para ter um IP no mesmo intervalo que o seu PLC.

    
por 26.03.2014 / 15:58
1

Outra maneira de fazer isso é dar a um pequeno roteador um IP na sua rede interna (192.168.1.105, por exemplo). Em seguida, conecte o CLP atrás do roteador e tenha uma regra NAT e o encaminhamento de porta envia o tráfego para o CLP real em 10.100.30.130

    
por 26.03.2014 / 23:40