Quantos circuitos de energia eu tenho em um rack?

4

Estou planejando obter algum espaço de colocalização de alguém na minha área e, como a maioria das empresas que oferecem colocalização, pergunte sobre as fontes de alimentação (é claro) no formulário de cotação.

Vou precisar de um poder de 1000W por 4Us.

Então, basicamente eu preciso de um circuito de 110V-15AMP para cada 4Us de hardware. Mas eles oferecem um máximo de 4 circuitos; como eu tenho certeza que isso é um padrão, o que isso significa? Significa que recebo 1 circuito por U ou 1 circuito por rack?

Não faria sentido oferecer apenas um por rack (42Us com apenas 4 * 110V-15AMP?), mas não sei exatamente o que esperar quanto à potência em um rack em um datacenter.

EDITAR:

Os servidores para colocation são hardware ASIC. Para ser mais específico, eles são o Bitmain AntMiner S2. Cada unidade leva 4Us, com uma PSU integrada que fornece 1000-1100W. Então, falando em espaço, cada rack deve ser capaz de conter até 10 unidades.

    
por XCore 30.06.2014 / 11:36

3 respostas

11

Normalmente, os provedores de co-localização criam o rack elétrico sob demanda para as especificações do cliente. Devido às variações no provisionamento e nos requisitos do cliente, não faz sentido desperdiçar o esforço de provisionar energia antes que o espaço do rack seja vendido.

Novos racks ... sem alimentação (tive que esperar 12 horas para eletricistas da União)

Compoder!!

Vocêpareceteroutraperguntasobreodimensionamentodopoder.Oquevocêquerdizercom1000Wpor4U?Vocêdevelistarohardwarequevocêpretendeusardeumaformamaiscompreensível.

  • Quantosservidoresvocêtem?
  • Qualéamarca/modelodoservidor?

Emtermosdedensidadedeenergia,osdatacenterssãoclassificadosparaumacertaquantidadederesfriamentoepotênciaporárea-quadrada.Então,amenosquevocêestejaemumainstalaçãodealtonível,éprovávelquevocênãosejacapazdepreencherumrackcomservidores.Vocêficarásemenergiaerefrigeraçãoantesdepoderpreencherorack.

Aenergiaétradicionalmentefornecidaemumoudoisfeedsporrackeéclassificadaemumadeterminadaamperagem.Ocódigoelétricogeralmentelimitaousode80%dolimitedocircuito.OsfeedsdeenergiapodemserA/Bredundantes,aosquaisvocêsópoderáusar40%dacapacidadedecadacircuito...

Mas,novamente,vocêpodenemquererpotênciaredundanteouestarusandoequipamentoscomfontesdealimentaçãoduplas.Então,issoremontaaoquevocêdesejainstalarnocolo.Seosseusservidoresconsomemcoletivamentemenosde1000W,vocêpodeobter1ou2circuitosde20Aou30A.Analisandoa ferramenta de configuração do Netelligent , eles parecem flexíveis e dispostos a fornecer o que você precisar.

Meu gráfico de utilização de energia de colo. Eu fico com 75% da capacidade do circuito.

Editar:

Vocêtemumcasodeusoúnicoemquevocêusará hardware de mineração de bitcoin ASIC especializado que tem uma taxa de consumo de energia conhecida.

Neste caso, eu optaria por circuitos maiores. Você vai querer circuitos de 30A e pode possivelmente executar até três unidades por circuito. Provavelmente apenas dois por. Medições reais mostram que estas funcionam a 8.7A por unidade em circuitos de 110-120V. 208V é uma opção no colo, mas você precisa perguntar ao datacenter sobre sua eficiência e como eles estão fornecendo seus 208V.

Com quatro circuitos FAT, você poderia acomodar 10 unidades, mas provavelmente terá que comprar vários racks para lidar com problemas térmicos e de refrigeração. Mencionei que as instalações do colo são classificadas para uma certa densidade; frequentemente 4.000-6.000W / rack.

Neste ponto, informe ao provedor de colo em potencial exatamente o que você tem e pretende fazer, e eles farão isso acontecer e fornecerão um esboço preciso das variáveis custo / espaço / refrigeração / energia.

    
por 30.06.2014 / 13:11
4

Se você quiser colocar 10KW em um único rack, a energia será apenas uma das suas preocupações. Rejeição de calor vai ser o outro. A energia do rack é determinada pela (s) PDU (s) instalada (s) nela. Se você está começando a puxar > 1kw por saída, você provavelmente desejaria PDUs de Alta Densidade e alimentar os antimersos 208V em vez de 110 / 120V (menos ampères a mais volts == tamanhos menores de fio). Parece que o antimmer puxa 5.2A em 208V. colocar 10 deles em um rack seria 52A em 208. Bem dentro do alcance da maioria dos PDUS do tipo Blade Center.

    
por 30.06.2014 / 14:41
0

Quando dizem que há 4 circuitos por rack, isso significa apenas 4 linhas individuais de energia, provavelmente com chaves individuais para cada linha. Normalmente, elas são conectadas a unidades de distribuição de energia (PDUs) que se ramificam em várias tomadas elétricas no rack.

Isso permite distribuir as fontes de alimentação redundantes do seu equipamento por dois ou mais circuitos, de modo que, se houver uma falha (acidental ou deliberada) de qualquer circuito, o equipamento do rack poderá continuar a funcionar na outra fonte de alimentação redundante. p>

É também uma maneira de um equipamento de sucção de potência distribuir sua carga de amplificador por vários circuitos. Se você tem uma exigência de 80 A, você não pode realizar isso em nenhum circuito, mas pode espalhar isso em circuitos de 4x 30 A.

    
por 30.06.2014 / 16:59