Normalmente, os provedores de co-localização criam o rack elétrico sob demanda para as especificações do cliente. Devido às variações no provisionamento e nos requisitos do cliente, não faz sentido desperdiçar o esforço de provisionar energia antes que o espaço do rack seja vendido.
Novos racks ... sem alimentação (tive que esperar 12 horas para eletricistas da União)
Compoder!!
Vocêpareceteroutraperguntasobreodimensionamentodopoder.Oquevocêquerdizercom1000Wpor4U?Vocêdevelistarohardwarequevocêpretendeusardeumaformamaiscompreensível.
- Quantosservidoresvocêtem?
- Qualéamarca/modelodoservidor?
Emtermosdedensidadedeenergia,osdatacenterssãoclassificadosparaumacertaquantidadederesfriamentoepotênciaporárea-quadrada.Então,amenosquevocêestejaemumainstalaçãodealtonível,éprovávelquevocênãosejacapazdepreencherumrackcomservidores.Vocêficarásemenergiaerefrigeraçãoantesdepoderpreencherorack.
Aenergiaétradicionalmentefornecidaemumoudoisfeedsporrackeéclassificadaemumadeterminadaamperagem.Ocódigoelétricogeralmentelimitaousode80%dolimitedocircuito.OsfeedsdeenergiapodemserA/Bredundantes,aosquaisvocêsópoderáusar40%dacapacidadedecadacircuito...
Mas,novamente,vocêpodenemquererpotênciaredundanteouestarusandoequipamentoscomfontesdealimentaçãoduplas.Então,issoremontaaoquevocêdesejainstalarnocolo.Seosseusservidoresconsomemcoletivamentemenosde1000W,vocêpodeobter1ou2circuitosde20Aou30A.Analisandoa
Meu gráfico de utilização de energia de colo. Eu fico com 75% da capacidade do circuito.
Editar:
Vocêtemumcasodeusoúnicoemquevocêusará
Neste caso, eu optaria por circuitos maiores. Você vai querer circuitos de 30A e pode possivelmente executar até três unidades por circuito. Provavelmente apenas dois por. Medições reais mostram que estas funcionam a 8.7A por unidade em circuitos de 110-120V. 208V é uma opção no colo, mas você precisa perguntar ao datacenter sobre sua eficiência e como eles estão fornecendo seus 208V.
Com quatro circuitos FAT, você poderia acomodar 10 unidades, mas provavelmente terá que comprar vários racks para lidar com problemas térmicos e de refrigeração. Mencionei que as instalações do colo são classificadas para uma certa densidade; frequentemente 4.000-6.000W / rack.
Neste ponto, informe ao provedor de colo em potencial exatamente o que você tem e pretende fazer, e eles farão isso acontecer e fornecerão um esboço preciso das variáveis custo / espaço / refrigeração / energia.