Será que 208v machucam meus servidores?

4

Decidi transferir a maioria dos meus servidores do nosso closet para o trabalho e para um datacenter. Todos os nossos servidores são 110v, no entanto, estamos começando a comprar alguns novos, e a tecnologia de datacenter recomendou que optássemos pelo 208v, já que era mais barato para a gaiola que estamos adquirindo.

Eu pesquisei na maioria dos nossos servidores que tradicionalmente usamos 110v, mas eles também parecem compatíveis com o 208v (HP DL360 g4, Dell 2850's e Dell 2650s).

Há algo de errado em colocar todos esses servidores em 208v ??

    
por WedTM 24.11.2010 / 04:55

5 respostas

6

O DL360 deve lidar com 208v sem problemas. Eles têm fontes de alimentação de comutação automática que lidam com o interruptor para você. Além disso, rodar a 208v é um pouco mais eficiente do que rodar a 120v. Alguns pontos percentuais ganhos, o que pode resultar em um servidor que queima rotineiramente 300+ watts.

    
por 24.11.2010 / 04:56
3

Se os servidores suportarem 208v (e a maioria desses dias), você estará bem. A tecnologia do datacenter está correta, o que economizará seu dinheiro, já que a maioria dos data centers cobra por energia do amplificador e a execução dos servidores a 208v reduzirá o número de amplificadores necessários para alimentar os servidores.

    
por 24.11.2010 / 04:58
1

208v vs 220 v é um fator de como a tensão é derivada da linha de transmissão; seja ou não entregue como monofásico ou trifásico.

    
por 24.11.2010 / 14:08
0

Eu estou querendo saber por que exatamente 208 volt - de onde veio esse dígito 208?

Na maior parte da Europa, a tensão é de 220 volts e isso é um padrão. Como padrão, permite que você tenha um pequeno desvio, por exemplo, com um mínimo de 200 volts e um máximo de 240 volts, mas agora um fala sobre 208 volts como tensão padrão para o equipamento.

Por que você acha que as fontes de energia com maior voltagem são mais eficazes? Se falamos apenas para as tensões (ignorando ampers) acho que mais eficaz será conversão de 110 para 3, 5, 12 volts em comparação com 220 para 3,5,12 volts. Quando a diferença entre duas tensões é baixa, você terá baixas perdas causadas pela conversão.

    
por 24.11.2010 / 11:10
0

Embora o 208v seja definitivamente adequado para o hardware mais recente da Dell, e provavelmente para a maioria da Cisco, etc., verifique novamente tudo o que está planejando adicionar ao gabinete. Tivemos duas surpresas desagradáveis com equipamentos exclusivos para 110v em um circuito de 208v.

Um, um chassi off-brand que hospeda nosso sistema de correio de voz, simplesmente não podia suportar 110v. Bom cheiro de fumaça e um fim de semana sem correio de voz.

O outro era uma estação de trabalho Dell mais antiga - usada como um servidor, que tinha um comutador físico que ninguém notava, que ainda estava definido como 110v. O cara que ligou aquilo conectou o cabo de força à tira primeiro, depois conectou o cabo à máquina. Um flash brilhante e um som de rachadura na cara dele. Ele estava ileso, mas seriamente abalado.

    
por 24.11.2010 / 14:34