Notificação fora de banda quando a UPS perde energia elétrica?

4

No momento, estamos analisando a atualização do no-break e, possivelmente, com um pequeno gerador a gasolina no local, caso a bateria do no-break seja usada por tempo suficiente para drená-la completamente.

Realisticamente, só podemos comprar uma UPS que nos daria cerca de 45 minutos. Não é inédito para o nosso prédio ter quedas de 4 a 6 horas. É muito raro, no entanto.

Quais produtos estão disponíveis que são capazes de enviar notificações (SMS, chamadas automatizadas, etc.) quando um UPS muda para a energia da bateria? Alguns UPSs que vimos têm conexões seriais. Como você lida com esse tipo de coisa?

O plano é que quando a energia cai, a bateria assume e alerta a equipe. Um de nós (quem está de plantão) dirige o prédio e liga o gerador. A menos que, é claro, uma notificação seja recebida, a energia volta a funcionar.

Atualmente, usamos o Pingdom para monitorar o tempo de atividade de nossos serviços. É apenas um teste de ping, por isso não podemos confiar em um host perdido para explicar por que ele está perdido. Por exemplo; se a conexão de rede fosse interrompida e o link de backup também, nós receberíamos uma notificação. Isso não significa necessariamente que o gerador precisa ser iniciado.

    
por dannymcc 04.01.2013 / 02:14

3 respostas

5

A porta de comunicação serial é uma indicação de um UPS antigo ou pequeno (é improvável que você forneça os 45 minutos de cobertura para qualquer número notável de máquinas servidoras, infra-estrutura de rede e periféricos). Foi a interface de última geração em torno de 1995, mas foi substituída por interfaces Ethernet compatíveis com SNMP desde.

A maioria dos sistemas de monitoramento disponíveis é capaz de usar uma verificação personalizada ou script para obter o estado atual do UPS na porta serial (obviamente, seria necessário estar fisicamente conectado via cabo serial) ou escutar traps SNMP e alertas e notificações de várias formas - sinta-se à vontade para escolher um ao seu gosto .

Se você já tiver UPSs que não puderem ser atualizados com placas SNMP e não tiver outros meios de conexão com o no-break para monitorar seu status, mas usar servidores com fontes de alimentação redundantes, considere uma configuração em que pelo menos um A PSU é conectada diretamente à rede, enquanto a outra é alimentada através do no-break. Em caso de falha de energia, você deve obter um evento de perda de energia da PSU nas PSUs conectadas à rede, que você pode encaminhar e tratar adequadamente no seu sistema de monitoramento / notificação.

Observação: se você estiver usando seu no-break como a proteção contra surtos para seus servidores, talvez você queira adicionar um protetor contra surtos externo para reduzir o risco de um dano potencial à fonte de energia. último cenário.

    
por 04.01.2013 / 02:38
3

A maioria das UPSs incluirá uma versão proprietária rudimentar de um pacote de notificação, enquanto outras compartilharão uma solução mais conhecida, a maneira como os gravadores de DVD incluem uma versão despojada mas funcional da Roxio, seu UPS incluirá algo semelhante ou menos uma versão roída do APC Powerchute.

Com relação à conexão serial, ela é comum e é tipicamente conectada à porta RS232 / serial encontrada em computadores mais antigos e é especialmente requisitada como uma opção off-line em PCs (mais difícil do que pedir em um laptop contemporâneo) e o UPS envia sinais quase primitivos através da linha serial para um aplicativo de software de escuta / espera que captura a porta serial exatamente para esse propósito.

Às vezes, o no-break possui código embutido suficiente para ser programável com um número de telefone e a serial é conectada diretamente a um modem externo antigo com cabo serial entre o PC e o modem.

Preferimos PCs como agente de monitoramento e implementamos um conversor serial / USB de qualquer fornecedor profissional (até mesmo a Amazon os vende por menos de US $ 15 e conecta o serial ao USB do seu PC). Usamos o GFI LanMon para este e outros eventos e nunca nos falhou. Acho que pagamos US $ 7 mil para uma licença de site GFI LanMon ilimitada em 2004, então não sei quanto custa hoje, mas eles negociam e suas coisas se adequam a nós como uma empresa de médio porte em seis estados.

    
por 04.01.2013 / 02:24
1

Nosso site tem um par de unidades de no-break de 75KVA relativamente antigas que continuam funcionando, então tivemos que ser criativos no monitoramento. Felizmente, além da interface serial proprietária (multi-$ k, e neste ponto difícil de ser obtida) da Mitsubishi, as unidades possuem várias saídas de relés de contato seco (energia de rua boa, com bateria, falha, etc.) que eram bastante simples de interagir com o nosso sistema de monitoramento ambiental Sensaphone IMS-4000 . O IMS também suporta um sensor de estado de alimentação de CA dedicado, que, na ausência de uma potência boa "saída do seu UPS, pode ser suficiente para as suas necessidades. (NB: Eu não trabalhei diretamente com o material da Sensaphone, mas foi simples o suficiente para o nosso grupo de operações relativamente não técnico instalar e gerenciar).

    
por 07.01.2013 / 18:08