APC XS 1300 Sobrecarga todas as noites às 02h45

4

Aqui está a situação com a qual me deparei nas últimas duas noites:

Eu saio do trabalho e tudo está bem, corta alegremente todo mundo tem acesso, a vida é boa. Eu chego de manhã, e a única coisa que ouço é um grito alto do meu backup de bateria APC XS 1300 com o aviso "F01 consulte o manual". Eu desligo o backup da bateria e reinicio, tudo é reiniciado e tudo volta ao normal pelo resto do dia.

Todas as tomadas neste UPS são usadas. a carga na tela LCD mostra 4 barras (80% eu estou supondo) e a bateria está mostrando uma carga completa quando ele inicia o backup. Eu tenho 4 servidores, um modem e um switch, um switch KVM e um monitor conectado a ele. 3 dos servidores são Dell Poweredge 1900 e o outro é um poweredge 840.

Eu cheched as tarefas agendadas em todos os servidores, e os 840 e um 1900 não têm tarefas agendadas. um tem uma sincronização de dados para ser executada às 1h e o outro tem um backup de dados para ser executado às 23h. De acordo com os registros do evento, tudo se encerra às 2:49 da manhã e às 2:42 da noite seguinte.

Eu não instalei nem configurei esses servidores, então estou aprendendo sobre eles à medida que vou. Desculpe eu tive que escrever um livro. Agradeço a todos antecipadamente por sua ajuda, e se precisar de mais informações, me avise.
melhor,
Jason

    
por Jason 14.09.2011 / 16:11

3 respostas

3

Confirme que, de fato, é uma sobrecarga e não que o no-break simplesmente não consiga lidar com a carga por algum motivo. Você pode usar o recurso de teste integrado do no-break ou o método de baixa tecnologia de puxar o plugue. Minha aposta é que você vai descobrir que, se você puxar o plugue, a mesma coisa acontece. (O problema é provavelmente baterias ruins.)

Está falhando às 2:45 da manhã porque é quando ele decide executar o autoteste.

F01 é "sobrecarga de bateria", o que sugere que a carga ficou excessiva. Tem certeza de que alguém (equipe de limpeza?) Não está conectando algo no no-break às 2:45 da manhã?

    
por 14.09.2011 / 16:18
2

Isto parece ser devido a um defeito de fabricação não reconhecido que afeta todos os modelos de BackUps. Parece que a melhor solução é puxar a bateria, se ainda estiver boa, e substituir a unidade.

link

Estou tendo um problema semelhante com o meu BackUps XS 1300. A carga total é de aproximadamente 350 watts, de acordo com a exibição do no-break. Quando a energia da fonte é cortada, como tem tendência a fazer na minha vizinhança, todos os dispositivos perdem energia imediatamente e a USP desliga completamente. Quando a energia voltar (normalmente cerca de 1 ou 2 segundos depois), o no-break permanece desligado até que eu pressione o botão liga / desliga no no-break. Em seguida, ele entra em um alarme e exibe "F01". Também mostra uma bateria ruim, mas a bateria é relativamente nova e tem bom desempenho em outras unidades da APC.

A APC não forneceu nenhuma ajuda útil para solucionar problemas ou corrigir esse problema.

    
por 13.01.2014 / 04:50
1

Uma carga de 80% é quase certamente demais. Cada no-break modelo terá recomendações específicas para carga máxima, mas posso dizer, por experiência própria, que uma carga de 80% provavelmente está acima das recomendações. O que provavelmente está acontecendo é que, durante as tarefas noturnas de backup e sincronização, os servidores estão gerando mais energia, porque os discos e as CPUs estão consumindo mais energia devido a suas cargas / atividades de trabalho mais altas durante essas tarefas. Um disco ou uma CPU consome mais energia em relação à atividade: mais atividade = maior carga de energia. Se os ventiladores estão girando mais / mais rápido devido ao aumento da carga de trabalho, isso também está contribuindo para a carga no no-break. Você deve verificar o valor de carga do no-break quando essas tarefas estiverem em execução para confirmar o que elas são.

Andar de bicicleta através do botão de exibição nesse modelo permitirá que você verifique a carga atual em Watts. Se é superior a 80%, então eu diria que é o seu problema. A solução seria comprar outro no-break e distribuir a carga de energia entre os dois.

Aqui está um link para a documentação desse modelo:

link

Aqui está um link para uma calculadora de energia que você pode usar para aproximar o tamanho e a capacidade de carga de um no-break que suportará o equipamento que você conectou. Você também pode usá-lo para calcular sua carga atual, conectando os números do seu equipamento para descobrir qual é a carga atual.

link

    
por 18.09.2011 / 03:45