STP ou UTP em instalação mais antiga?

4

Temos um datacenter menor localizado em uma instalação mais antiga. (Este edifício foi construído nos anos 40 ou 50) Será que importa se eu executar o UTP ou o STP através dos meus racks? Pode não importar, mas o cabo para a espinha dorsal que vai do meu provedor para a minha rede é o UTP cat5 que passa pelo teto que é realmente antigo e há uma tonelada de iluminação fluorescente e tal que acompanha a corrida. Algum conselho?

    
por pickledtink 12.08.2012 / 18:38

1 resposta

5

O cabo blindado pode reduzir significativamente a interferência, o que também pode significar que a qualidade do sinal pode diminuir a uma distância menor. Dentro do mesmo rack, o cabo blindado é provavelmente . Você obterá a mesma conexão gigabit local com o Cat5e como com o Cat6 blindado.

O cabo blindado vem com alguns requisitos de aterramento . Não aterrar os dispositivos corretamente pode causar alguns problemas, principalmente se os dispositivos nas extremidades não estiverem usando a mesma fonte de aterramento. Isso geralmente é mais um problema entre edifícios, mas em construções mais antigas, quem sabe como (ou mesmo se ) o aterramento elétrico foi implementado. Aterramento inadequado ou ausente é um assunto sério. Eu vi racks inteiros de máquinas, espontaneamente e aleatoriamente, bloquear e reiniciar simplesmente porque eles não estavam aterrados corretamente.

    
por 12.08.2012 / 19:53