Sim, você precisa de um Cisco RPS2300 , que é um número externo 2 1U que pode fornecer resiliência de PSU para até 6 outros switches ou roteadores simultaneamente. Eles são cerca de US $ 1k cada.
Alguém sabe se posso comprar uma segunda fonte de alimentação que vai em um roteador Cisco 3825, ou há uma unidade separada que eu tenho para isso?
No momento, apenas a fonte de alimentação única e eu quero o que eu preciso ler para uma configuração de energia A / B padrão em um datacenter.
Sim, você precisa de um Cisco RPS2300 , que é um número externo 2 1U que pode fornecer resiliência de PSU para até 6 outros switches ou roteadores simultaneamente. Eles são cerca de US $ 1k cada.
Não estou ciente de uma PSU secundária para o 3825, mas você pode aproveitar a energia A / B usando um Interruptor de Transferência.
Acabei de movê-lo de um SPOF (a PSU do roteador) para dois SPOFs (o PSU e o switch de transferência), mas agora pelo menos você pode perder a energia A ou B e não perderá seu roteador.
Eu usei essa solução em dispositivos que só descobri tarde demais e não tinha fontes de alimentação duplas.
Oops - o cérebro não está totalmente envolvido. 38 2 5 é única PSU. 38 4 5 é dual. Finja que nunca disse isso: -)
O 3825 pode lidar com fontes de alimentação redundantes & Eles estão disponíveis para compra na maioria dos revendedores da Cisco. No Google Shopping, ou algo semelhante para ir à caça de preços, há uma ampla gama de preços para novos projetos.
O número de peça é PWR-3825-AC (ou -DC se você usar energia CC)
Tags cisco electrical-power