ESX encerra as VMs quando alguns, mas não todos, os caminhos de armazenamento falharam

4

Eu estive esperando por uma hora esperando por suporte VMware e estou apostando que o serverfault pode vencê-los para a resposta!

Estou executando o ESX 4.0 e 4.1 em 6 blades HP, usando o armazenamento FibreChannel LUN. Fizemos algumas manutenções na rede FC no fim de semana e derrubamos 2 dos 4 caminhos que os hosts ESX têm para o storage array (EMC Clariion). Quando isso aconteceu, todos os 6 hosts ESX desligaram todas as suas VMs.

Eu vi as mensagens assim em eventos:

Path redundancy to storage device naa.600.... degraded. Path vmhba0:.... down. 2 remaining active paths Affected datastores: ....

isso era esperado. então 3 minutos depois:

Guest OS shutdown for vm1 (isto foi pelo vpxuser)

vm1 is powered off (usuário "Usuário")

por que faria isso se ainda houvesse bons caminhos? Eu não vejo nenhuma configuração como esta em qualquer lugar. obrigado!

    
por carillonator 20.06.2011 / 20:31

1 resposta

3

Como descobrimos nos comentários, isso pareceu ser uma resposta de isolamento de HA.

Para fornecer um pouco mais de valor à resposta: para evitar esses contratempos, recomendo configurar outro caminho de rede para HA, configurando um console de serviço (ESX) / porta de gerenciamento (ESXi) que usaria um caminho completamente separado do seu pilha de rede principal (vSwitch, pNICs, comutador físico, UPS, circuito de energia).

    
por 21.06.2011 / 06:46