Não sei como seu consumo é medido, mas isso é possível (seria uma pergunta para sua empresa de energia quanto à forma como seu uso é medido - fase de pico, média em todos os três trechos ou consumo total fase medida e somada)).
Independentemente dos custos de serviços públicos, você deve falar com um eletricista e equilibrar sua carga em todas as três fases por outro motivo que você mencionou - é mais gentil com o seu equipamento UPS. Os sistemas UPS de grau de datacenter são CAROS para manutenção / reparo, e as janelas de manutenção quase sempre exigem a colocação do no-break no modo bypass (o que significa que não há proteção de energia). Reequilibrar sua carga reduzirá o calor e outras tensões no sistema de no-break e melhorará sua eficiência operacional geral.Além disso, descobri que é mais fácil planejar novos build-outs e adicionar capacidade se sua carga de energia for distribuída uniformemente (projetar cada build para equilibrar a nova carga) ou, pelo menos, organizada de acordo com um plano de design que divide mais do que parece.