Após começar de novo depois de um write erase e recarregar em um Cisco 871w. Eu não posso pingar fora do wan (fa4).
Eu dei a vlan1 (padrão) um ip porque aparentemente o "4 switch de porta" integrado é um dispositivo de camada 2, então você não pode adicionar IPs diretamente às portas como na série 2800.
Fa4 (wan port) é na verdade uma porta layer3, então eu adiciono as configurações (ip, máscara, velocidade, duplex) ao fa4.
não há ACLs configurados.
Eu posso pingar outro dispositivo conectado a uma das portas e também a vlan de um computador conectado. Eu posso pingar qualquer coisa dentro do roteador que não seja a vlan. Não consigo fazer o ping do fa4 de um computador conectado, nem pingar nada fora do fa4.
Eu preferiria consolar e usar a interface de linha de comando, se possível, mas também posso usar a interface http.
ip source-route
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
!
!
!
!
archive
log config
hidekeys
!
!
!
bridge irb
!
!
interface FastEthernet0
!
interface FastEthernet1
!
interface FastEthernet2
!
interface FastEthernet3
!
interface FastEthernet4
ip address 65.191.147.200 255.255.254.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly
no ip route-cache cef
duplex auto
speed auto
no cdp enable
!
interface Dot11Radio0
no ip address
shutdown
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
bridge-group 1
!
interface BVI1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
!
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server