Usando um 1G Ethernet Pass-Thru com a lâmina BL460C G7?

4

Instalei um novo G7 BL460C no meu gabinete HP BladeSystem C7000. Eu não tive um G7 antes. No gabinete, tenho dois módulos de interconexão Ethernet Pass-Thru de 1 GB (406740-B21). Eu sou capaz de atribuir portas nos módulos de passagem para o blade G7. No entanto, quando conecto cabos de rede às portas, não recebo luzes de link ou de atividade. No sistema operacional do blade, as placas de rede também não conseguem se comunicar com a rede.

Eu sei que o G7 tem as novas NICs FlexFabric. Tenho pesquisado durante todo o dia a documentação sobre se eles são compatíveis com o módulo pass-thru 1G sem sucesso.

Aqui estão as minhas versões atuais do firmware: Administrador a bordo: 4.5 Pass-thru Ethernet: 2.8.3 ROM da lâmina: I27 Blade iLO: 1,61

Eu estou querendo saber se o 1G pass-thrus pode ser usado com o G7 após uma atualização de firmware (vi que 3.0.3 está disponível). Se sim, como faço para atualizar? Não consigo encontrar em nenhum lugar na interface do usuário para atualizar o firmware do switch.

Se não, qual é o número de peça do novo switch ethernet que eu devo usar com um blade G7 +?

    
por mikdav 02.07.2016 / 06:03

1 resposta

0

OK, demorei mais uma semana, mas acho que posso responder a todas as minhas perguntas.

Consegui atualizar o firmware dos switches conectando-me ao gabinete com o SSH. Em seguida, execute o comando 'UPDATE DEVICE ICBAY [ALL | BayNumber] '.

Mesmo após uma atualização de firmware, os switches não funcionariam com os servidores G7.

Eu comprei um par de módulos VC-Enet HP de 1 / 10Gb (número de peça 399593-B22) e eles funcionam perfeitamente com os servidores G7.

    
por 10.07.2016 / 06:44